建筑给水排水与节水通用规范 GB55020-2021
6.2 系统设置
6.2.1 不同用途的游泳池、公共按摩池、温泉泡池应采用独立循环给水的供水方式,同一池内的池水循环净化处理系统应与功能循环给水系统分开设置。
6.2.2 池水循环的水流组织应确保净化后的池水有序交换,不得出现短流、涡流或死水区。
6.2.3 水上游乐池滑道润滑水系统的循环水泵,应设置备用泵。
条文说明
6.2.1 为了节约水资源和能源,游泳池必须采用循环供水方式,并应设置池水净化处理系统。不同用途的游泳池、公共按摩池、温泉泡池对水温、循环周期或水质要求往往不同,因此应该分别独立设置循环给水系统。功能循环给水系统一般指按摩池中的水力按摩系统、滑道池中的滑道润滑水系统、游乐池中的水娱乐系统等,这些系统一般直接从水池中抽水循环,不需要经过净化处理,因此应与池水循环净化处理系统分开设置。
6.2.2 本条是对池水循环的水流组织的规定。水流组织要确保池内水体可以均匀地得到循环净化处理,不能出现一部分水循环水流较快,另一部分水循环水流较慢甚至得不到循环的现象。游泳池内的死水区水质会很快恶化影响游泳者的健康,池内如果产生漩涡甚至会给游泳者带来生命危险。游泳池内的水流组织不均还会导致池内不同区域的水温差异,降低游泳池的舒适度。因为池水的大部分污染物集中在池水表面,所以游泳池循环的水流组织还要特别注意表面水的更新。池水循环的具体要求应符合现行行业标准《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ122的规定。
6.2.3 水上游乐池滑道如无润滑水,会导致滑行者皮肤擦伤等伤害,因此所有水滑道设施必须设置润滑水系统,而且只要滑道在运行中,就必须保证润滑水的流量。为了防止由于润滑水系统循环泵故障导致润滑水流中断,要求该循环系统必须设置备用泵。
6.2.3 水上游乐池滑道如无润滑水,会导致滑行者皮肤擦伤等伤害,因此所有水滑道设施必须设置润滑水系统,而且只要滑道在运行中,就必须保证润滑水的流量。为了防止由于润滑水系统循环泵故障导致润滑水流中断,要求该循环系统必须设置备用泵。