医疗机构消防安全管理 WS308-2019
5.6 病案资料库
5.6.1 库房内温度应适宜,当温度较高时应采取降温措施。
5.6.2 库房内不应吸烟及动用明火,不应使用卤钨灯、碘钨灯及60瓦以上的白炽灯等移动照明灯具。
5.6.3 库房内部及周边应保持干净整洁,库房内不应堆放与病案无关的杂物。
5.6.4 库房内灯具、电闸和电气线路应与病案保持安全距离。
5.6.5 工作人员离开库房时应检查各类设备电源,并关闭全部照明。