档案馆高压细水雾灭火系统技术规范 DA/T45-2021
5.1 一般规定
5.1.1 系统应由供水装置、过滤装置、控制阀、细水雾喷头等组件和供水管道组成。
5.1.2 系统组件、管道和管件的公称压力不应小于系统的最大工作压力。泵组系统从水泵吸水口至贮水箱之间的管道、管件、阀门的公称压力不应小于1.0MPa。
5.1.3 系统组件应具有耐腐蚀性能。
5.1.4 系统的主要组件应设置在能避免机械碰撞等损伤的位置,或采取防机械损伤等的措施。
5.1.5 系统应具有动作信号反馈功能。