关于咨询《地铁设计规范》有关地下区间隧道消火栓设置问题的复函
关于咨询《地铁设计规范》有关地下区间隧道消火栓设置问题的复函
中国铁路设计集团有限公司:
2019年11月6日来函收悉。关于地铁工程地下区间隧道消火栓设置问题,现答复如下:
《地铁设计规范》28.3.8条第6款规定:消火栓的间距应按计算确定,但单口单阀消火栓不应超过30m,双口双阀消火栓不应超过50m。地下区间隧道(单洞)内消火栓的间距不应超过50m。人行通道内消火栓间距不应超过30m。
上述第6款中单口单阀消火栓不应超过30m,双口双阀消火栓不应超过50m的要求针对的是车站消火栓系统。而地下区间隧道(单洞)宜设置单口单阀消火栓,设置间距不应大于50m。

目录
返回
上节
下节
