上海建筑防排烟系统设计标准 DG/TJ08-88-2021
附录A 顶排烟口最大允许排烟量

注:1.本表仅适用于排烟口设置于建筑空间顶部,且排烟口中心点至最近墙体的距离大于等于2倍排烟口当量直径的情形。当小于2倍或排烟口设于侧墙时,应按表中的最大允许排烟量减半;
2.本表仅列出了部分火灾热释放速率、部分空间净高、部分设计烟层厚度条件下,排烟口的最大允许排烟量;
3.对于不符合上述两条所述情形的工况,应按实际情况按本标准第5.2.14条的规定进行计算。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.2 排烟及补风系统
- 下一节:本标准用词说明
