汽车加油加气加氢站技术标准 GB50156-2021
7.5 槽车卸车点
7.5.1 连接LPG槽车的液相管道和气相管道上应设置安全拉断阀。
7.5.2 安全拉断阀的分离拉力宜为400N~600N,关断阀与接头的距离不应大于0.2m。
7.5.3 在LPG储罐或卸车泵的进口管道上应设过滤器。过滤器滤网的流通面积不应小于管道截面积的5倍,并应能阻止粒度大于0.2mm的固体杂质通过。
7.5.4 LPG卸车应采用具备自动锁定、脱落和拉断能自封闭的专用接头。
条文说明
7.5.1 本条为强制性条文,必须严格执行。本条对设置拉断阀的规定有两个目的:一是为了防止槽车卸车时意外启动或溜车而拉断管道;二是为了站内发生火灾事故时槽车能迅速离开。
7.5.3 本条规定是为了防止杂质进入储罐影响充装泵的运行。
7.5.4 以往液化石油气运输罐车装卸车多采用扳把式快速接头,该种接头易脱落,脱落不能密封,安全性能差。2017年6月5日,某公司储运部装卸区的一辆液化石油气运输罐车在卸车作业过程中快速接头脱落,发生液化气泄漏,引起重大爆炸火灾事故。
为防范在LPG加气站发生类似事故,本条规定“LPG卸车应采用具备自动锁定、脱落和拉断能自封闭的专用接头”,该种接头可靠性高,对接到位后锁定销自动落入沟槽,自动锁定对接。如果在外力作用下接头脱落,两端有自密封功能,保证不会泄漏LPG。
