冷库设计标准 GB50072-2021
4.4 库房的防潮隔汽
4.4.1 当围护结构两侧设计温差大于或等于5℃时,应在保温隔热层温度较高的一侧设置隔汽层。
4.4.2 采用围护结构内保温隔热时,围护结构蒸汽渗透阻宜按下式计算:
H0≥1.6(Psw-Psn) (4.4.2)
式中:
H0——围护结构隔汽层高温侧各层材料(隔汽层以外)的蒸汽渗透阻之和(㎡·h·Pa/g);
Psw——围护结构高温侧空气的水蒸气分压力(Pa);
Psn——围护结构低温侧空气的水蒸气分压力(Pa)。
H0——围护结构隔汽层高温侧各层材料(隔汽层以外)的蒸汽渗透阻之和(㎡·h·Pa/g);
Psw——围护结构高温侧空气的水蒸气分压力(Pa);
Psn——围护结构低温侧空气的水蒸气分压力(Pa)。
4.4.3 当在隔汽层上进行现喷或灌注硬质聚氨酯泡沫塑料材料时,隔汽层不应选用热熔性材料。
4.4.4 库房防潮隔汽层的构造应符合下列规定:
1 外墙的隔汽层应与地面保温隔热层上、下的防水层和隔汽层搭接;
2 楼面、地面的保温隔热层上、下、四周应做防水层或隔汽层,且楼面、地面保温隔热层的防水层或隔汽层应全封闭;
3 冷却间或冻结间隔墙的保温隔热层两侧均应做隔汽层。
4.4.5 装配式冷库轻质复合夹芯板的拼装应采取可靠措施保证板缝挤紧、密实和隔汽层的连续。
条文说明
4.4.2 式(4.4.2)中系数1.6为经验取值,只适用于冷库建筑围护结构的内保温隔热,且保温隔热层内侧无密实材料或有低蒸汽渗透阻等透汽性能良好的防护层。其他形式的冷库以及严寒地区的冷却物冷库要按照具体情况计算。
4.4.3 采用现喷或灌注硬质聚氨酯泡沫塑料时,其发泡反应为放热过程,会使热熔性隔汽层与基层脱离,所以本条规定这种情况下不应选用热熔性材料。
4.4.4 根据实践经验,为保证冷间保温隔热层持久地发挥作用,本条对隔汽层和防潮层的构造做了具体规定。
4.4.5 由于冷库围护结构的隔汽层尤为重要,在板缝装配紧密的条件下,从安全角度考虑应对拼缝单独处理,以适应温度变化对板缝的影响。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:4.3 库房的保温隔热
- 下一节:4.5 库房的构造要求
