城市消防远程监控系统技术规范 GB50440-2007
6.2 安装
6.2.1 远程监控系统安装环境应符合下列要求:
1 远程监控系统的室内布线应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303 的有关要求。
2 远程监控系统的防雷接地应符合现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343 的有关要求。
6.2.2 远程监控系统设备的安装应符合下列要求:
1 远程监控系统设备应根据实际工作环境合理摆放,安装牢固,便于人员操作,并留有检查、维护的空间。
2 远程监控系统设备和线缆应设永久性标识,且标识应正确、清晰。
3 远程监控系统设备连线应连接可靠、捆扎固定、排列整齐,不得有扭绞、压扁和保护层断裂等现象。
4 远程监控系统的用户信息传输装置采用壁挂方式安装时,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116 对火灾报警控制器类设备的安装要求。
6.2.3 远程监控系统使用的操作系统、数据库系统等平台软件应具有软件使用(授权)许可证,并宜采用技术成熟的商业化软件产品。
6.2.1 本条规定了远程监控系统的安装环境。
1 规定了室内布线执行的标准。
2 规定了远程监控系统的防雷接地应执行的标准以及检查方式。
6.2.2 本条规定了远程监控系统设备的安装要求和检查方法。
1 规定了设备布置要求。
2 规定了设备和线缆标识要求。
3 规定了设备连线安装布置要求。
4 规定了用户信息传输装置的安装方式以及遵循的标准。
6.2.3 远程监控系统各类功能大部分是由软件来完成和体现的。
为保证系统工程质量,本条规定了远程监控系统使用的操作系统、数据库管理系统、地理信息系统、安全管理系统(信息安全、网络安全等)和网络管理系统等平台软件,宜尽量采用先进成熟的商业化软件产品,这些软件产品只要求检查软件使用(授权)许可证,不再做重复检测。
