悬挂式气体灭火装置 XF13-2006
B.1 试验程序说明
B.1.1 试验序号
B.1.1.1 容器阀
1)标志(6.2);
2)材料(6.2);
3)工作压力(6.2);
4)最大和最小工作压力下动作试验(6.13);
5)工作可靠性试验(6.12)。
B.1.1.2 喷嘴
1)标志(6.2);
2)材料(6.2);
3)喷嘴耐热和耐压试验(6.14);
4)喷嘴耐热和耐冷击试验(6.14);
5)耐冲击试验(6.14)。
B.1.1.3 感温释放组件
1)外观检查(6.2);
2)感温释放组件的静态动作温度(6.16);
3)耐热和耐压试验(6.14);
4)耐热和耐冷击试验(6.14);
5)耐冲击试验(6.14)。
B.1.1.4 电爆型驱动器
电爆型驱动器的试验程序及取样数量按GA 61的规定。
B.1.1.5 电磁驱动器
电磁型驱动器的试验程序及取样数量按GA 61的规定。
B.1.2 说明
a)上述试验序号在图B.1、B.2、B.3中用方框中的数字表示;
b)圆圈中的数字为试验所需的样品数。
B.1.1.1 容器阀
1)标志(6.2);
2)材料(6.2);
