自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 GB51427-2021
7 维护管理
7.0.1 自动跟踪定位射流灭火系统应有管理、检测、维护规程,并应保证系统处于准工作状态。维护管理工作,应按本标准附录G的要求进行。
7.0.2 维护管理人员应经过消防专业培训,并应熟悉自动跟踪定位射流灭火系统的原理、性能和维护规程。
7.0.3 系统发生故障并需停用进行维修时,应经消防责任人批准并在采取相应的防范措施后进行。
7.0.4 当改变建筑物的使用性质、几何特征或可燃物特性等可能影响系统的灭火有效性时,应对系统进行校核或重新设计。
7.0.5 系统应按本标准的要求进行日检、月检、季检和年检,检查中发现的问题应及时按规定要求处理。
7.0.6 每日应对系统的下列项目进行一次检查:
1 主电源、备用电源接通情况;
2 控制主机、消防水泵控制柜的控制面板及显示信号状态;
3 供水管网内的水压;
4 消防储水设施、设备的水位;
5 寒冷季节,消防储水设施、设备的任何部位均不得结冰。
7.0.7 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,并应自动记录自动巡检情况。
7.0.8 每月应对系统的下列项目进行一次检查:
1 消防水泵启动运转情况;
2 气压稳压装置工作状态;
2 气压稳压装置工作状态;
3 灭火装置、控制装置、探测装置、模拟末端试水装置等主要组件的工作状态;
4 阀门状态;
5 管道及附件等的外观及标志。
7.0.9 每季度应对系统的下列项目进行一次检查:
1 系统主电源、备用电源切换试验;
2 消防水泵主泵、备用泵切换试验;
2 消防水泵主泵、备用泵切换试验;
3 模拟末端试水装置的出水流量和压力;
4 灭火装置的回转动作和直流/喷雾转换动作;
5 检查管道和支、吊架是否松动,管道连接件是否有变形、老化或有裂纹等现象;
6 消防水泵接合器的完好状态。
7.0.10 每年应对系统的下列项目进行一次检查:
1 应对系统组件、管道与阀门等进行一次全面检查,并应检查和清洗消防储水设施、设备、过滤器;
2 模拟末端试水装置的系统启动功能;
3 联动控制功能。
7.0.11 消防水池、消防水箱、消防气压给水设备内的水,应根据当地环境、气候条件不定期更换。
条文说明
7.0.1 维护管理是自动跟踪定位射流灭火系统能否正常发挥作用的关键环节。水灭火系统设施必须在平时精心维护管理的前提条件下才能在火灾时发挥良好的作用。我国已有很多火灾事故案例,正是由于消防水灭火系统和设施施工安装完毕投入使用后,没有进行日常维护管理和试验,以致发生火灾时,不能正常启动和工作,造成事故扩大,人员伤亡,损失惨重。系统的检查维护是一项长期持续的工作,应制定周详的维护管理规程,平时做好检查、维护记录,便于判断系统运行是否正常,检查、维护工作是否按要求进行,同时为今后的维护管理积累必要的档案资料。
7.0.2 维护管理人员必须由经过专门培训、考试合格、熟练掌握有关业务和操作规程的专业技术人员承担,以免由于知识缺乏操作不当或误操作造成设备损坏或其他损失。维护管理人员还必须对系统有全面的了解,熟悉系统的性能、构造及设备的安装使用说明和检查维护方法,才能完成好所承担的工作。
7.0.3 本条规定了当自动跟踪定位射流灭火系统发生故障需要维修时,要报告消防责任人,经同意后才能维修,且在维修期间采取必要的措施加强现场防护和管理,维修期间一旦发生火灾可以及时处置,避免因系统暂停而导致火灾蔓延失控。
7.0.6 系统电源、控制主机和消防水泵控制柜的面板显示信号状态、管网内水压、消防水源水位等是否正常,是检查判断系统是否正常可用的基本条件,将其列为每日检查项目。
7.0.7 本条指应将消防水泵自动巡检控制柜设定为每周启泵运行一次的周期。
7.0.8 本条规定了系统每月的检查测试项目。
1 消防水泵启动运转试验,应分别通过手动方式和自动方式启动消防水泵运转,并观察消防水泵流量、压力及电压、电流等参数应正常。
2 气压稳压装置工作状态检查,应包括检查气压罐内的压力是否正常,稳压泵自动启动和停止是否正常等。
3 检查灭火装置、控制装置、探测装置、模拟末端试水装置等主要组件的工作状态是否正常,当出现故障时,应及时排除,以保证系统的完好正常。
4 阀门状态检查,应包括检查阀门开、闭状态是否处于正确位置、阀门上的铅封或锁链是否完好、阀门标识是否完整、清晰等。
5 检查供水管道及附件等外观状态应正常,标识应完整、清晰。
5 检查供水管道及附件等外观状态应正常,标识应完整、清晰。
7.0.9 本条规定了系统每季度的检查测试项目。
1 每季度应对系统主电源、备用电源进行一次切换试验,以确保系统供电正常可靠。
2 消防水泵是系统供水的重要设施,每季度应对消防水泵主泵、备用泵进行一次启动切换试验,以确保消防泵正常可靠。
3 每季度应检查测试一次模拟末端试水装置的出水流量和压力是否正常。
4 灭火装置的回转机构和直流/喷雾转化机构如果长时间不进行动作试验,容易因为锈蚀和缺少润滑等卡死,造成设备无法正常使用。
5 每季度应对消防供水管路及支吊架进行一次外观检查。
6 每季度应对消防水泵接合器的接口及附件进行一次检查,以保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。
7.0.10 本条规定了系统每年度的检查测试项目。
1 每年应对系统组件、管道与阀门等进行一次全面检查,以及检查消防水池、消防水箱等储水设施的结构和材料是否完好,若发现问题应及时处理。
2 每年应利用模拟末端试水装置试验系统的自动启动功能。
3 每年应进行一次联动控制功能试验,以确保系统联动控制功能正常。
3 每年应进行一次联动控制功能试验,以确保系统联动控制功能正常。
目录
返回
上节
下节
条文说明
