自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 GB51427-2021
5.2 进场检验
5.2.1 自动跟踪定位射流灭火系统施工前应对采用的系统组件、管材及配件、线缆及其他设备、材料进行现场检查,检查不合格者不得使用。
5.2.2 管材及配件、线缆等材料的材质、规格、型号、质量应符合国家现行有关产品标准和设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:检查相关检验报告与合格证,目测外观质量。
5.2.3 管材及配件的规格、尺寸、壁厚及允许偏差应符合其产品标准和设计的要求。
检查数量:每一规格、型号的产品按件数抽查20%,且不得少于1件。
检查方法:用钢尺和游标卡尺测量。
5.2.4 对属于下列情况之一的管材及配件,应由监理单位抽样,并由具备相应资质的检测单位进行检测复验,其复验结果应符合国家现行有关产品标准和设计要求。
1 设计上有复验要求的;
2 对质量有疑义的。
检查数量:按设计要求数量或送检需要量。
检查方法:检查复验报告。
5.2.5 施工前应对灭火装置、探测装置、控制装置、水流指示器、模拟末端试水装置,以及阀门、消防水泵、高位消防水箱、气压稳压装置、消防水泵接合器等的规格和型号进行检查,应符合设计要求,并应进行外观检查,其检查结果应符合以下规定:
1 无变形及其他机械性损伤;
2 外露非机械加工表面保护涂层完好;
3 无保护涂层的机械加工面无锈蚀;
4 所有外露接口无损伤,堵、盖等保护物包封良好;
5 铭牌标记清晰、牢固。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。
5.2.6 消防水泵转动应灵活、无阻滞、无异常声音。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
检查方法:观察检查。
5.2.7 灭灭装置的转动机构和操作装置应灵活、可靠、安全。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
检查方法:观察检查。
条文说明
5.2.1 材料与系统组件进场检验是施工过程检查的一部分,也是质量控制的重要内容之一。本条规定了只有经进场检验合格的系统组件和材料才允许安装使用。
5.2.2 管材及配件、线缆等材料进场时应具备的有效证明文件:管材、线缆应提供相应规格、批次的质量合格证、出厂证明、性能及材质检验报告,管材配件则应提供相应制造单位出具的合格证、出厂证明、检验报告等内容。
5.2.3 本条规定了对管材及配件规格尺寸和壁厚的检查内容及要求,并给出了检查时的抽查数量,其目的是保证材料的质量。
5.2.4 本条规定了管材及配件需要复验的条件及要求。复验时,具体检查内容按设计要求和疑点确定。
5.2.5 系统组件进场时,检查其规格和型号应符合设计要求。同时,系统组件在从制造厂运送到施工现场过程中,要经过装车、运输、卸车和搬运、储存等环节,在这期间,有可能会因意外原因对这些组件造成损伤或产生锈蚀。为了保证施工质量,需要对这些组件进行外观检查,并应符合本条各款的要求。
5.2.6 本条规定是对消防水泵的活动部件,用手动盘车的方法进行检查,看其转动是否灵活、有无卡阻,同时听其是否有异常声音。
5.2.7 本条规定是检查灭火装置的转动机构和操作装置,看其是否灵活、可靠。
目录
返回
上节
下节
条文说明
