自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 GB51427-2021
4.7 电气
4.7.1 供电电源应采用消防电源,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《供配电系统设计规范》GB50052的有关规定。
4.7.2 供电的保护不应采用漏电保护开关,但可采用具有漏电报警功能的保护装置。
4.7.3 系统的布线设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。
4.7.4 系统的供电电缆和控制线缆应采用耐火铜芯电线电缆,系统的报警信号线缆应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
4.7.5 供电电缆敷设应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054和《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。
4.7.6 视频信号传输应采用视频同轴电缆或者光缆传输。当采用视频同轴电缆传输时,电缆中间不宜有接头。
4.7.7 探测和控制信号传输距离较远时,宜采用光缆传输。
4.7.7 探测和控制信号传输距离较远时,宜采用光缆传输。
4.7.8 系统电气设备的布置应满足带电设备安全防护距离的要求,并应符合现行国家标准《电气设备安全设计导则》GB/T25295的有关规定。
4.7.9 系统防雷设计应符合现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343的有关规定。
4.7.10 在有爆炸危险场所,电气设备和线路的选用、管道防静电措施应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。
条文说明
4.7.1 设有自动跟踪定位射流灭火系统的场所通常为重要的建筑或场所,系统供电必须可靠,故要求应采用消防电源,还应符合现行有关国家标准的规定。
4.7.2 自动跟踪定位射流灭火系统的电源不应采用漏电保护开关进行保护,主要是考虑到系统灭火功能比漏电保护功能更重要。但可采用具有报警功能的漏电保护装置,既做到系统漏电时能及时发现和检修,迅速排除故障,又不影响系统的正常供电。
4.7.4 自动跟踪定位射流灭火系统的可靠性很大程度上取决于其探测、控制系统的可靠性,本条规定是为了提高系统电线、电缆本身的防火能力,以提高系统可靠性,同时兼顾经济性。
4.7.6 视频信号传输电缆采用视频同轴电缆时,应注意其传输距离应符合相关规定。考虑到同轴电缆的接头会产生阻抗失配,造成视频信号损失,同时电缆中间有接头时,可能会产生接触不良导致的信号损失,甚至开路引起故障,所以本条规定了视频传输电缆中间不宜有接头的要求。
4.7.7 考虑到电缆传输信号会有衰减,当传输距离较远时其信号的衰减较大,建议长距离输送信号时采用光缆传输方式。当传输距离超过1500m或有较强电磁干扰时,可将探测和控制信号电缆接入到光端机,然后通过光缆传输到控制室。
目录
返回
上节
下节
条文说明
