山东建筑消防设施检测技术规程 DB37/T242-2021
附录C 系统送风量及系统排烟量的测试方法
C.1 采用风速仪,按下列方法测量排烟(送)风口的风速:
a) 小截面风口(风口面积小于 0.3 m2),可采用 5 个测点,见图 C.1 所示;
b) 当风口面积大于 0.3 m2 时,对于矩形风口,见图 C.2 所示,按风口断面的大小划分成若干个面积相等的矩形,测点布置在图每个小矩形的中心,小矩形每边的长度为 200 mm 左右。对于条形风口见图 C.3 所示,在高度方向上,至少安排两个测点,沿其长度方向上,可取 4~6 个测点。对于圆形风罩,见图 C.4 所示,并至少取 5 个测点,测点间距≤200 mm;
c) 若风口气流偏斜时,可临时安装一截长度为 0.5 m~1 m,断面尺寸与风口相同的短管进行测定。
C.2 按下列公式计算排烟风口的平均风速:
式中:
Vp ——平均风速,m/s;
V1、V2、V3、……Vn ——各测点风速,m/s;
n ——测点总数。
C.3 按下列公式计算排烟量或正压送风量:
式中:
L ——排烟量(m³/h);
Vp——排烟口(送风口)风处平均风速m/s;
F ——排烟口(送风口)风处有效总面积㎡。
