海南建筑消防设施检测技术规程 DB46/T527-2021
17 防烟和排烟设施
17.1 自然通风
17.1.1 检测项目
开窗面积、手动开启装置设置等应符合设计要求。
17.1.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
17.2 机械加压送风系统
17.2.1 检测项目
风机的选型、外观标志、安装情况、组件、防护措施、控制柜,系统设置、送风管道、风管安装、送风量,送风口的设置、安装、风速、手动驱动装置、余压值,固定窗设置、可开启外窗的设置等应符合设计要求。
17.2.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,模拟火灾信号,测试送风口的风速、余压值等,并客观、完整记录现场数据、信息。
17.3 固定窗
17.3.1 检测项目
布置、有效面积等应符合设计要求。
17.3.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
17.4 自然排烟
17.4.1 检测项目
排烟窗的设置、面积、数量、间距、高度、开启形式、开启方向、每组长度、开启有效面积、手动开启装置、自动开启装置以及可熔性采光带的设置、面积等应符合设计要求。
17.4.2 检测要求
