12 泡沫灭火系统
12.1 消防供水设施
消防供水设施的检测应符合本规程 6.1~6.6 的要求。
12.2 泡沫液储罐、泡沫液泵
12.2.1 检测项目
设置、数量、容积、安装情况、组件、泡沫液选型和储量等应符合设计要求。
12.2.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
12.3 泡沫比例混合器
12.3.1 检测项目
数量、选型、安装情况等应符合设计要求。
12.3.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
12.4 泡沫产生装置
12.4.1 检测项目
选型、数量、规格型号、安装情况、组件、泡沫堰板等应符合设计要求。
12.4.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
12.5 泡沫消火栓
12.5.1 检测项目
数量、外观、标志、安装情况、设置间距等应符合设计要求。
12.5.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
12.6 管网
管网的检测应符合本规程 6.7 的要求。
12.7 防护区
12.7.1 检测项目
报警装置、报警系统设置、排水设施的设置、手动与应急机械控制装置的标记等应符合设计要求。
12.7.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
12.8 系统功能
12.8.1 检测项目
系统自动、手动、机械应急启动功能;泡沫产生装置和泡沫枪喷射泡沫的功能;泵的压力和流量等应符合设计要求。
12.8.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号,测试系统联动控制、手动控制、机械控制功能;测试泡沫产生装置和泡沫枪喷射泡沫的功能,查看流量及压力值,并客观、完整记录现场数据、信息。
