海南建筑消防设施检测技术规程 DB46/T527-2021
11 气体灭火系统
11.1 储存装置
11.1.1 检测项目
数量、规格型号、外观标志、组件、安装情况,储存容器的充装量、充装压力等应符合设计要求。
11.1.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
11.2 气体灭火控制器
11.2.1 检测项目
选型、数量、外观、安装情况、接地情况、自检功能、控制功能、显示功能、故障报警功能等应符合设计要求。
11.2.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号,测试气体控制器的控制、显示、故障报警功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
11.3 喷头
11.3.1 检测项目
数量、外观、安装情况等应符合设计要求。
11.3.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
11.4 选择阀
11.4.1 检测项目
设置、数量、规格型号、安装情况、开启功能等应符合设计要求。
11.4.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
11.5 管网
11.5.1 检测项目
管材、连接、压力等级、外观、安装情况、接地等应符合设计要求。
11.5.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
11.6 防护区
11.6.1 检测项目
围护结构、标志、警报装置、报警设施、应急照明和疏散指示标志、泄压口、排风装置的设置,手动控制装置、手动与自动控制的转换装置及机械应急操作装置的设置等应符合设计要求。
11.6.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
11.7 热气溶胶预制灭火系统
11.7.1 检测项目
储存量、选型、与设备安全距离、动作时间、保护容积及装置间距离、喷口高度等应符合消防设计标准及有效消防设计文件的规定。
11.7.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
11.8 七氟丙烷灭火系统
11.8.1 检测项目
储存量、喷射时间、保护防护区数量、灭火剂备用量等应符合消防设计标准及有效消防设计文件的规定。
11.8.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
11.9 高压二氧化碳灭火系统
11.9.1 检测项目
储存量、喷射时间、保护防护区数量、灭火剂备用量等应符合消防设计标准及有效消防设计文件的规定。
11.9.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
11.10 IG541 混合气体灭火系统
11.10.1 检测项目
储存量、喷射时间、保护防护区数量、灭火剂备用量等应符合消防设计标准及有效消防设计文件的规定。
11.10.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
11.11 系统功能
11.11.1 检测项目
系统自动、手动、机械应急启动功能,延时时间、声光报警装置联动功能,防护区通风设施、除泄压口外的其他开口的联动关闭功能,信号反馈功能、灭火后机械排风装置等应符合设计要求。
11.11.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,使用测量工具进行实地测量;分别测试系统的自动启动、手动启动、机械应急启动功能,查看声光报警装置联动功能、延时时间、防护区通风设施、除泄压口外的其他开口关闭功能等,分别查看气体灭火控制器及消防控制室显示的反馈信号,测试灭火后机械排风功能,并客观、完整记录现场数据、信息。
11.1.1 检测项目
