海南建筑消防设施检测技术规程 DB46/T527-2021
7 消火栓系统
7.1 消防供水设施
消防供水设施的检测应符合本规程 6.1~6.6 的要求。
7.2 管网
管网的检测应符合本规程 6.7 的要求。
7.3 室外消火栓
7.3.1 检测项目
选型、数量、位置、标志、安装情况及消火栓口的压力等应符合设计要求。
7.3.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,使用测量工具进行实地测量;测试室外消火栓口的压力等,并客观、完整记录现场数据、信息。
7.4 室内消火栓
7.4.1 检测项目
消火栓箱及消防卷盘的选型、数量、外观标志、组件、安装情况、布置间距、最不利点充实水柱等应符合设计要求。
7.4.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,使用测量工具进行实地测量;测试最不利点充实水柱等,并客观、完整记录现场数据、信息。
7.5 系统功能
7.5.1 检测项目
消火栓口动压、最大静水压力及最不利点静压、充实水柱、室外消火栓压力,水泵流量及压力值,干式系统水泵联动试验,系统手动控制、自动控制功能等应符合设计要求。
7.5.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,使用测量工具进行实地测量;测量消火栓口动压以及最大静水压力及最不利点静压、充实水柱等;在消控室远程控制消防水泵的启停;模拟触发信号,测试系统启动功能,查看流量及压力值,并客观、完整记录现场数据、信息。
- 上一节:6 消防给水
- 下一节:8 自动喷水灭火系统