山东建筑消防设施检测技术规程 DB37/T242-2021
7 抽检指导原则
检测人员应遵循本文件制定抽检比例,并应符合以下要求:
a) 消防控制室、消防泵房、电梯机房、配电室、风机房、避难层等消防安全重点部位的消防设施应全数检测;
b) 现场每楼层、防火分区的消防设施均应抽检测试,且抽检的设施应具有代表性和涵盖性;
c) 住宅建筑户内消防设施的抽检比例为每层一处,公共建筑消防设施的抽样位置应按比例均匀分布,防火分区内的分隔区域应增加设施的抽检数量。
