山东省建筑消防设施维护保养技术规程 DB37/T4328-2021
6.15 防火分隔设施
6.15.1 电动防火门
维护要求:
a) 防火门外表面应平整光滑,不得有明显缺陷;
b) 防火门配件应齐全,且位置适宜,安装可靠;
c) 防火门应启闭灵活,关闭严密;
d) 防火门关闭后应能从内、外两侧人为开启;
e) 设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门,能自动和手动解除出入口控制系统;
f) 消防控制室手动或自动控制电动常开防火门,功能信号应正常。
维护方法:
a、b、c、d项:目测,手动检查。
e项:模拟火灾报警信号,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。
f项:在消防控制室启动防火门关闭功能,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。
6.15.2 防火卷帘
维护要求:
a) 组件应齐全完好,紧固件无松动现象;
b) 防火卷帘上方应有箱体或其他能防止火灾蔓延的防火保护措施;
c) 卷帘应升降自如,运行时平稳顺畅、无卡涩现象;
d) 防火卷帘控制器主、备电源转换应正常;
e) 能够通过现场手动控制装置和消防控制室控制防火卷帘执行上升、停止、下降动作;
f) 能向消防控制室发送与其相关的防火卷帘关闭(状态)信号。
维护方法:
a、b、c项:目测,手动检查。
d项:进行电源切换试验。
e、f项:在现场和消防控制室手动启动测试,检查联动控制器是否收到反馈信号。
检测设备:钢卷尺。
维护要求:
