山东单位消防安全评估规程 DB37/T2409-2021
7.4 消防设施
7.4.1.1 消防配电
检查内容:消防控制室、消防水泵房、防排烟机房的消防用电设备及消防电梯的供电,应在其配电
线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
检查方法:现场查看消防控制室、消防水泵房、消防电梯、防排烟机房处最末一级配电箱主、备电
源自动切换装置的设置。
7.4.1.2 自备发电机组
检查内容:
a) 储油箱内的油量应符合设计要求;
b) 发电机组定期测试记录应符合要求;
c) 手动启动发电机,发电机机组运行正常。
检查方法:
a) 现场查看储油箱内的油量;
b) 现场查看发电机组定期测试记录;
c) 现场手动启动发电机,观察发电机机组的运行情况。
7.4.2 火灾自动报警系统
7.4.2.1 火灾报警控制器
检查内容:
a) 火灾报警控制器应有主电源和直流备用电源,主电源引入线直接与消防专用电源连接,并有永久性标识;
b) 火灾报警控制器应进行接地保护;接地牢固,并设置永久性标识;
c) 主电源断电时应自动转换至备用电源供电,主电源恢复后应自动转换为主电源供电,并分别显示主、备电源的状态;
d) 火灾自动报警控制器的显示、报警、自检、消音、复位功能正常。
检查方法:
a) 现场全数查看消防控制室内火灾报警控制器电源及接地设置;
b) 切断主电源,检查直流备用电源供电的情况;
c) 触发自检键,现场查看显示和警报声响功能;在报警期间,按下消音键,查看声响是否停止;再按下复位键,查看系统是否处于正常工作状态。
7.4.2.2 消防联动控制器
检查内容:
a) 消防联动控制器接地、电源设置要求及基本控制功能应符合本文件 7.4.2.1 的相关规定;
b) 消防联动控制器的手动、自动控制功能正常。
检查方法:
a) 消防联动控制器接地、电源设置要求及基本控制功能应符合本文件 7.4.2.1 的相关规定;
b) 结合设备运行功能,现场查看每台消防联动控制器的手动、自动控制功能。
7.4.2.3 消防控制室图形显示装置
检查内容:消防控制室图形显示装置的消防设备运行状态显示功能应符合下列规定:
a) 消防控制室图形显示装置应接收并显示火灾报警控制器发送的火灾报警信息、故障信息、屏蔽信息和监管信息;
b) 消防控制室图形显示装置应接收并显示消防联动控制器发送的联动控制信息、受控设备的动作反馈信息;
c) 消防控制室图形显示装置显示的信息应与控制器的显示信息一致;
d) 消防控制室图形显示装置应显示消防联动控制器的直接手动启动、停止控制信号。
检测方法:直观检查、结合探测器或联动设备功能测试。
检测器具:探测器功能试验器。
7.4.2.4 火灾探测器
检查内容:
a) 探测器安装应牢固,无松动、脱落、丢失和被遮挡现象;
b) 火灾探测器经功能试验,能够向火灾报警控制器输入火警信号。
检查方法:对抽查到的防火分区或楼层,每个至少抽查3个探测器,现场查看探测器完好情况,并进行功能测试。
检测器具:探测器功能试验器。
7.4.2.5 手动火灾报警按钮
检查内容:
a) 手动火灾报警按钮安装应牢固,无松动、脱落、丢失和被遮挡现象;
b) 手动火灾报警按钮经功能试验,能够向火灾报警控制器输入火警信号。
检查方法:对抽查到的防火分区或楼层,每个至少抽查1个手动火灾报警按钮,现场查看手动火灾报警按钮完好情况,并手动触发报警按钮进行功能测试。
7.4.2.6 火灾警报装置
检查内容:警报器应在接收火灾报警控制器输出的控制信号后,发出声、光警报。
检查方法:火灾报警控制器设定为自动状态,在抽查到的防火分区或楼层,模拟火灾信号,观察火灾警报器是否发出声、光警报。
7.4.2.7 火灾显示盘
检查内容:
a) 设备安装应牢固,无被遮挡现象;
b) 火灾显示盘应能正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号,声报警信号应能手动消除,再次有火警信号输入时,应能再启动。
检查方法:对抽查到的防火分区或楼层,每个至少抽查1个火灾显示盘,结合探测器报警功能测试,查看火灾显示盘状态。
7.4.2.8 消防电话
检测内容:
a) 消防电话分机与消防电话总机应能进行双工通话,通话应清晰、无振鸣现象;
b) 消防电话插孔接上电话分机后,消防电话分机与消防电话总机应能进行双工通话,通话应清晰、无振鸣现象。
检查方法:对抽查到的防火分区或楼层,每个至少抽查1个消防电话,测试消防电话分机、消防电话插孔功能。
7.4.2.9 消防应急广播系统
检查内容:火灾确认后,系统应能启动整个建筑内的消防广播扬声器,当火灾应急广播与公共广播合用时,应保证能在消防控制室将相关部位的扬声器和音响广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。
检查方法:结合消防联动功能测试,检查消防广播的控制功能。
7.4.2.10 电梯
检查内容:
a) 消防控制室应能手动和自动控制电梯回落首层,功能、信号均应正常;
b) 当触发首层的消防电梯迫降按钮时,能控制消防电梯下降至首层,此时其他楼层按钮不能呼
叫控制消防电梯,只能在轿厢内控制。
检查方法:结合联动控制功能,对抽查到的防火分区,至少抽查1部消防电梯测试控制功能及信号反馈。
7.4.3 消防供水设施
7.4.3.1 消防水池
检测内容:
a) 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的显示装置,消防水池水位应正常;
b) 消防水池补水设施功能应正常。
检测方法:现场查看消防水池水位显示装置及补水设施。
7.4.3.2 消防水箱
检查内容:
a) 消防水箱应设置水位显示装置,消防水箱水位应正常;
b) 消防水箱补水措施功能应正常。
检查方法:现场查看消防水箱水位显示装置及补水设施。
7.4.3.3 稳压泵、气压水罐和稳压泵控制柜
检查内容:
a) 稳压泵、气压水罐进、出口阀门应开启,并有明显标志;
b) 稳压泵控制柜应处于自动状态;
c) 稳压泵当主泵故障时,备用泵应能切换运行;
d) 稳压泵启动、停止运行应正常,运行平稳,管网压力应满足要求。
检查方法:
a) 现场检查稳压泵、气压水罐进、出口阀门开闭状态及标志设置;
b) 现场查看稳压泵控制柜运行状态;
c) 将稳压泵控制柜打到“自动”状态,模拟主泵故障,观察是否自动切换至备用泵工作状态;
d) 在“手动”状态下,查看手动启停泵功能是否正常;在“自动”状态下,检查电接点压力表在达到设定的高、低压力位置时能否自动停止和启动稳压泵,核查压力设置的范围是否符合设计要求。
7.4.3.4 消防水泵和消防水泵控制柜
检查内容:
a) 消防水泵有注明系统名称和编号的标志牌,进、出口阀门常开,启闭标志牌正确;
b) 消防水泵控制柜应有注明所属系统及编号的标志;
c) 消防水泵当主泵故障时,备用泵应能切换运行;
d) 消防水泵应能手动启停和自动启动,且不应设置自动停泵的控制功能。
检查方法:
a) 现场检查消防水泵、消防水泵控制柜标志牌的设置及水泵进、出口阀门开启状态;
b) 在自动状态启动消防水泵,模拟主泵故障,检查系统能否自动转入备泵运行;
c) 通过现场就地手动启动、消防控制室直接手动启动、压力开关(流量开关)自动启动、机械应急启动等方式对消防水泵进行启停试验,并查看是否存在自动停泵现象;
d) 查看控制室内消防水泵运行状态及信号反馈。
7.4.3.5 水泵接合器
检查内容:水泵接合器应设标明用途的明显标志,组件应完好有效。
检查方法:现场查看水泵接合器处标志牌设置及组件完好有效性。
7.4.4 消火栓系统
7.4.4.1 室外消火栓
检查内容:
a) 室外消火栓系统管网阀门应常开;
b) 室外消火栓不应被遮挡、圈占和埋压;
c) 室外消火栓栓口压力应符合要求;
d) 室外消火栓应设置明显标识。
检查方法:
a) 现场查看室外消火栓管网阀门启闭状态,室外消火栓是否被遮挡、圈占和埋压;
b) 对水利条件最不利处室外消火栓进行放水检查,查看其压力;
c) 现场查看室外消火栓标识设置情况。检测器具:消火栓测压接头。
7.4.4.2 室内消火栓
检查内容:
a) 室内消火栓系统管网阀门应常开;
b) 消火栓箱应有明显标志,箱内组件齐全,箱门开关灵活,且不应被遮挡;
c) 消火栓按钮的报警及联动启泵功能正常;
d) 消火栓系统消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关信号作为触发信号,直接控制启动消防水泵;
e) 室内消火栓栓口静水压力及出水压力应符合要求。
f) 干式消火栓系统当采用雨淋阀、电磁阀和电动阀时,在消火栓箱处应设置直接开启快速启闭装置的手动按钮,并应在系统管道的最高处设置快速排气阀。
检查方法:
a) 对抽查到的防火分区或楼层,至少抽查 1 个室内消火栓,现场查看室内消火栓管网阀门的启闭状态,消火栓箱的标志设置及组件配备,消火栓的可操作性,干式消火栓手动按钮及快速排气阀的设置;
b) 每个消防给水分区内抽查 1 个消火栓按钮,现场启动消火栓按钮,查看其报警及联动情况;
c) 在泵房通过试验管或放水阀门放水,使管网压力持续降低,查看消防水泵出水干管上压力开关能否自动启动消防水泵;模拟流量开关动作信号,查看流量开关能否自动启动消防水泵;
d) 在每个消防给水分区的最不利点抽查 1 个室内消火栓进行放水检查,查看其静水压力;并同时在该处开启两个室内消火栓,待出水稳定后,查看其出水口压力。
检测器具:消火栓测压接头。
7.4.5 自动喷水灭火系统
7.4.5.1 报警阀组
检查内容:
a) 报警阀组位置应便于操作,报警阀组周围无遮挡物,报警阀组附近有排水设施;
b) 报警阀组应有注明系统名称、保护区域的标志牌,组件应完整可靠,阀门启闭状态应符合要求;
c) 预作用阀组和快速排气阀入口前的电动阀的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘;
d) 湿式报警阀组试验时,水力警铃应发出报警铃声,压力开关及时动作并连锁启动喷淋泵,消防联动控制器准确接收并显示压力开关及喷淋泵的反馈信号;
e) 干式报警阀组试验时,压力开关应及时动作,连锁启动喷淋泵,消防联动控制器准确接收并显示压力开关及喷淋泵的反馈信号;
f) 预作用阀组试验时,预作用阀组应及时开启,使系统转变为湿式系统;预作用装置电磁阀的启动和停止按钮,应直接手动控制预作用阀组的开启。
检查方法:
a) 现场查看每个报警阀组附近的排水设施及报警阀组的可操作性;
b) 现场查看每个报警阀组标志牌的设置,组件的完整可靠性及阀门的启闭状态;
c) 现场查看消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘上预作用阀组和快速排气阀入口前的电动阀的启动和停止按钮的设置;
d) 开启湿式报警阀组试验管路阀门,现场检查水力警铃动作情况及喷淋泵现场启动情况,询问消防控制室消防联动控制器显示的压力开关和喷淋泵的动作情况以及信号反馈情况;
e) 开启干式报警阀组试验管路阀门,现场检查水力警铃动作情况及喷淋泵现场启动情况,询问消防控制室消防联动控制器显示的压力开关和喷淋泵的动作情况以及信号反馈情况;
f) 操作手动控制盘上的预作用阀组的启动按钮,现场检查水力警铃动作情况及喷淋泵现场启动情况,询问消防控制室消防联动控制器显示的压力开关和喷淋泵的动作情况以及信号反馈情况。
7.4.5.2 喷头
检查内容:
a) 喷头设置部位、类型和安装方式应符合规范要求;
b) 喷头安装应牢固,无变形和附着物,周围无遮挡物。
检查方法:对抽查到的防火分区或楼层,至少抽查5个喷头,现场查看喷头的适用性及完好有效性。
7.4.5.3 末端试水装置
检查内容:
a) 末端试水装置和试水阀应便于操作且有足够排水能力的排水设施;
b) 末端试水装置压力表应显示正常。
检查方法:对抽查到的防火分区或楼层,现场查看末端试水装置和试水阀的可操作性及设置的排水设施,并查看压力表的完好性。
7.4.5.4 系统功能
检查内容:
a) 湿式自动喷水灭火系统功能应符合要求;
b) 干式自动喷水灭火系统功能应符合要求;
c) 预作用自动喷水灭火系统功能应符合要求;
d) 雨淋系统(水幕系统、水喷雾系统)功能应符合要求。
检查方法:
a) 至少抽取 1 组湿式报警阀组进行系统功能测试,在最不利点进行末端放水检查:现场查看压力表显示,水流指示器、压力开关和喷淋泵的动作情况及反馈信号,测量自开启末端试水装置至喷淋泵投入运行的时间及水力警铃的声强值;
b) 至少抽取 1 组干式报警阀组进行系统功能测试,开启末端试水装置的控制阀,报警阀应及时启动,查看消防控制装置显示的压力开关、水流指示器、快速排气阀入口前电动阀、喷淋泵的动作情况以及信号反馈情况;
c) 至少抽取 1 组预作用报警阀组进行系统功能测试,测试前关闭预作用报警阀组出口侧的控制阀,消防联动控制器处于自动状态下,先后触发防护区域内的两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮:现场查看预作用阀组、排气阀入口电动阀、压力开关、喷淋泵的动作情况及反馈信号,测量水力警铃的声强值;
d) 至少抽取 1 组雨淋报警阀组进行系统功能测试,测试前关闭雨淋报警阀组出口侧的控制阀,消防联动控制器处于自动状态下,先后触发防护区内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮(或使传动管泄压):现场查看雨淋阀的电磁阀、压力开关、喷淋泵的动作情况及反馈信号,测量水力警铃的声强值;
e) 系统功能试验完毕后,必须将系统恢复到正常工作状态;
f) 若无法进行相应功能测试的,可依据有效期内的检测或维保报告。
检测器具:数字声级计。
7.4.6 细水雾灭火系统
7.4.6.1 供水设施或储水容器和储气容器
检查内容:
a) 泵组式储水箱应具备自动补水功能,且水箱水位应正常;
b) 泵组式消防水泵主、备用泵应具有自动切换功能,并应能手动操作停泵。主、备用泵的自动切换时间不应大于 30 s;采用柴油泵作为备用泵时,柴油泵的启动时间不应大于 5 s;
c) 泵组式消防水泵现场启停、远程控制应正常;
d) 瓶组式储气容器和储水容器均应设置安全阀,并设永久性的铭牌;
e) 瓶组的机械应急操作处应设置与所保护场所对应的明确标识。
检查方法:
a) 现场检查每个泵组式储水箱自动补水功能及水位;
b) 模拟主泵故障,观察备用泵能否自动投入运行,测量切换时间;
c) 现场和远程操作,查看水泵动作情况,并查看各状态信息、动作信号能否反馈至控制室;
d) 现场检查每个储气容器和储水容器安全阀的设置及瓶组机械应急操作处标识的设置。检测器具:秒表。
7.4.6.2 分区控制阀
检查内容:
a) 分区控制阀的启闭状态应符合要求;
b) 开式系统应在明显位置设置对应于防护区或保护对象的永久性标识,并应标明水流方向。检查方法:对抽查到的防护区,现场检查分区控制阀的启闭状态及开式系统处标识的设置。
7.4.6.3 喷头
检查内容:喷头安装应牢固,无变形和附着物,周围无遮挡物。
检查方法:对抽查到的防护区,现场查看喷头的适用性及完好有效性。
7.4.6.4 防护区
检查内容:
a) 防护区或保护场所的入口处应设置声光报警装置和系统动作指示灯;
b) 在消防控制室内和防护区入口处,应设置系统手动启动装置,手动启动装置和机械应急操作装置应能在一处完成系统启动的全部操作,并应采取防止误操作的措施;
c) 手动启动装置和机械应急操作装置上应设置与所保护场所对应的明确标识,设置系统的场所以及系统的手动操作位置应在明显位置设置系统操作说明。
检查方法:
a) 对抽查到的防护区,现场查看防护区或保护场所声光报警装置和系统指示灯的设置;
b) 对抽查到的防护区,查看手动启动装置和机械应急操作装置的安装,相关标识和操作说明的设置情况。
7.4.6.5 系统功能
检查内容:
a) 泵组式开式系统功能应符合要求;
b) 泵组式闭式系统功能应符合要求;
c) 瓶组式系统功能应符合要求。
检查方法:
a) 泵组式开式系统或瓶组式系统功能的测试:对抽查到的防护区,分别采取模拟探测器报警和手动方式启动系统,查看系统设备的动作情况和联动逻辑关系,测定系统从报警到动作的时间;
b) 泵组式闭式系统功能的测试:打开闭式系统试水阀,直观检查设备的动作情况;
c) 若无法进行相应功能测试的,可依据有效期内的检测或维保报告。
7.4.7 自动跟踪定位射流灭火系统
7.4.7.1 模拟末端试水装置
检查内容:
a) 模拟末端试水装置的安装位置应便于进行火灾模拟试验,且应具备良好的排水设施;
b) 模拟末端试水装置的手动闸阀应具有明显的开启标志,其安装位置应便于操作。检查方法:检查模拟末端试水装置的可操作性及设置的排水设施。
7.4.7.2 消防控制装置
检查内容:
a) 现场发生火灾时,装置应能显示火灾发生区域或地址编码点,并发出声光报警信号;
b) 装置应能实现对消防水泵的启停操作控制,并显示其工作状态;
c) 应能实现手动控制自动跟踪定位射流灭火装置瞄准火源。
检查方法:
a) 测试火灾探测器,查看装置报警功能;
b) 现场查看装置水泵控制功能及手动控制功能;检测器具:探测器功能试验器。
7.4.7.3 系统功能
检查内容:火灾探测及自动跟踪定位组件应能有效探测和判定火源。
检查方法:
a) 将系统置于自动状态,在试验火源作用下,现场查看火灾探测及自动跟踪定位组件有效探测和判定火源的功能;
b) 若无法进行相应功能测试的,可依据有效期内的检测或维保报告。
7.4.8 泡沫灭火系统
7.4.8.1 泡沫液储罐
检查内容:
a) 泡沫液储罐罐体或铭牌、标志牌上应清晰注明泡沫灭火剂的型号、泡沫灭火剂的有效日期和储量;
b) 阀门应有标识,开启状态应符合要求。
检查方法:
a) 现场全数查看罐体或铭牌、标志牌的设置情况,确定泡沫灭火剂的适用性及有效性;
b) 现场全数查看阀门标识设置情况及启闭状态。
7.4.8.2 比例混合器
检查内容:
a) 比例混合器的安装应牢固,应无损伤、锈蚀,水流方向应与比例混合器箭头方向相同;
b) 阀门启闭应灵活,压力表显示应正常。
检查方法:
a) 现场全数查看比例混合器安装及维护保养状态;
b) 手动测试阀门的灵活性,并检查压力表的完好性。
7.4.8.3 泡沫产生器
检查内容:
a) 泡沫产生器控制阀应常开,并有明显标志;
b) 泡沫产生器安装应牢固,无损坏或变形,无锈蚀;
c) 吸气孔、发泡网及暴露的泡沫喷射口,不得有杂物进入或堵塞,泡沫出口附近不得有阻挡泡沫喷射及泡沫流淌的障碍物。
检查方法:对抽查的防护区,至少抽查1个泡沫产生器,现场查看泡沫产生器阀门的启闭状态及日常维护保养情况。
7.4.8.4 管道
检查内容:泡沫混合液立管与水平管道连接处应设置金属软管。
检查方法:对抽查的防护区,现场查看泡沫混合液立管与水平管道连接处金属软管的设置。
7.4.8.5 泡沫消火栓
检查内容:泡沫消火栓安装应牢固,无损坏或变形,无锈蚀,阀门启闭灵活。
检查方法:对抽查的防护区,现场查看泡沫消火栓的完好性,并至少抽查1个泡沫消火栓,测试阀门启闭的灵活性。
7.4.8.6 泡沫喷头
检查内容:泡沫喷头应无损坏或变形,且喷头四周应无障碍物。
检查方法:对抽查的防护区,至少抽查3个泡沫喷头,检查每个泡沫喷头的完好有效性。
7.4.8.7 泡沫灭火系统功能
检查内容:系统应能接收火灾报警信号,自动或手动开启泡沫灭火系统的控制阀和泡沫消防泵,消防控制设备应显示控制阀和泡沫消防泵的状态。
检查方法:
a) 关闭泡沫液进、出口阀,对抽查到的防护区按设定的控制方式(手动启动、自动启动)启动泡沫消防泵和控制阀,查看消防控制室的显示情况;
b) 若无法进行相应功能测试的,可依据有效期内的检测或维保报告。
7.4.9 固定消防炮灭火系统
7.4.9.1 固定消防水炮灭火系统
检查内容:
a) 消防水炮安装应牢固,无锈蚀、变形和损伤;
b) 手动控制的消防炮手动控制应转动灵活,无卡阻现象;炮位处的启泵按钮应能正常启动消防泵;
c) 具有远程控制功能的远控炮系统的控制应符合下列要求:
1) 应能远程控制消防泵的启、停,消防水泵的启、停状态和故障状态能反馈至消防控制室;
2) 应能远程控制电动阀门的开启、关闭,相关信号能反馈至消防控制室;
3) 应能远程控制消防炮的俯仰、水平回转动作。
d) 水炮宜进行喷水试验,系统自接到启动信号至炮口开始喷水时间不应大于 5 min。
检查方法:对抽查到的防护区,现场检查消防水炮的完好性;至少抽查1处消防水炮,现场手动或远程测试水炮的灵活性及喷水时间。
检测器具:秒表。
7.4.9.2 固定泡沫炮灭火系统
应符合本文件7.4.9.1的相关规定。
7.4.9.3 固定干粉炮灭火系统
检查内容:
a) 干粉罐和氮气瓶应分开设置;
b) 安装在室外时,干粉罐和氮气瓶组应根据环境条件设置防晒、防雨等防护设施;
c) 手动或自动控制,系统功能应符合要求。
检查方法:对抽查到的防护区,现场检查干粉炮的完好性,系统功能可依据有效期内的检测或维保
报告。
7.4.10 气体灭火系统
7.4.10.1 防护区
检查内容:
a) 防护区内和入口处应设声光报警装置,入口处应设安全标志和灭火剂释放指示灯,应设置系统紧急启动和停止按钮;
b) 门窗设有密封条的防护区应设置泄压装置。
检查方法:对抽查到的防护区,现场查看每个防护区内、外相关设施设备及泄压装置的设置情况。
7.4.10.2 灭火剂储存装置
检查内容:储存装置应设固定标牌,标明设计规定的储存装置编号、皮重、容积、灭火剂名称、充
装量,充装日期、充装压力。
检查方法:对抽查到的防护区,现场查看每个储存装置标识的设置及储存灭火剂有效性。
7.4.10.3 其他系统组件
检查内容:
a) 驱动装置、选择阀应有分区标志,驱动装置的压力应正常;
b) 喷嘴应无堵塞现象。
检测方法:
a) 对抽查到的防护区,现场查看驱动装置、选择阀标识的设置及驱动装置的有效性;
b) 对抽查到的防护区,现场查看每个喷嘴的完好性。
7.4.10.4 灭火系统功能
检查内容:
a) 灭火系统接到灭火指令并延迟一定时间后才能正常启动、喷射;
b) 有关的声、光报警装置均能发出符合设计要求的正常信号,且有关联动设备动作正确;
c) 手动紧急停止装置应能在规定的延时时间内可靠地停止系统的启动。
检查方法:
a) 拆除防护区启动钢瓶(装置)的启动信号线或拆下启动瓶的电磁阀,用万用表测量启动信号或观察电磁阀动作情况。依次触发每个防护区的紧急启动按钮或先后触发防护区内满足联动逻辑关系的联动触发信号,现场查看有关的声、光报警装置及其他相关联动设备启动情况;
b) 在延时启动时间内,触发对应防护区的紧急停止按钮,查看声光报警装置是否被停止,延时结束后,查看气体灭火控制器是否显示系统被停止;
c) 若无法进行相应功能测试的,可依据有效期内的检测或维保报告。检测器具:数字万用表。
7.4.11 干粉灭火系统
7.4.11.1 防护区
检查内容:
a) 防护区内和入口处应设火灾声光报警装置,防护区入口处应设干粉灭火剂喷放指示灯及干粉灭火系统永久性标志牌,应设置系统紧急启动和停止按钮;
b) 全淹没灭火系统防护区应设泄压口,并宜设在外墙上,其高度应大于防护区净高的 2/3。检查方法:对抽查到的防护区,现场查看防护区内、外相关设施设备及泄压装置的设置情况。
7.4.11.2 灭火剂储存装置、其他系统组件、灭火系统功能及检查测试应符合本文件7.4.10的相关规定。
7.4.12 防烟排烟系统
7.4.12.1 风机控制柜
检查内容:
a) 风机控制柜应有注明系统名称和编号的标志;
b) 风机应能可靠的现场操作和接收远程指令启动、停止。
检查方法:
a) 现场查看每个风机控制柜标志设置情况;
b) 手动或控制室远程手动启、停每台风机,现场检查风机的启动、停止状态及信号反馈。
7.4.12.2 风机
检查内容:
a) 送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于 6.0 m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于 20.0 m;
b) 风机有注明名称和编号的标志;
c) 风机启动运转平稳,叶轮旋转方向正确。
检查方法:
a) 现场查看每台风机的安装位置及标志设置情况;
b) 结合启动风机,检查风机运行状态及叶轮旋转方向。检测器具:激光测距仪、卷尺。
7.4.12.3 管道
检查内容:风机和管道的软连接应严密完整,风道无破损、变形、锈蚀。
检查方法:查看每台风机和风道的软连接完好性。
7.4.12.4 送风阀(口)
检查内容:
a) 送风阀(口)的安装应牢固,无损伤,且不应被遮挡;
b) 送风阀开启与复位操作应灵活可靠,关闭时应严密,反馈信号应正确。
检查方法:
a) 对抽查到的防火分区或楼层,现场至少查看 1 个送风阀完好有效性;
b) 对抽查到的防火分区或楼层,现场至少查看 1 个送风阀,手动、电动开启,手动复位,查看动作情况和信号反馈。
7.4.12.5 排烟阀(口)、补风口、电动排烟窗
检查内容:
a) 排烟阀(口)、补风口、电动排烟窗应安装牢固,无损伤,且不应被遮挡;
b) 排烟阀(口)、电动排烟窗开启与复位操作灵活可靠,关闭时应严密,反馈信号应正确。
检查方法:
a) 对抽查到的防火分区或楼层,现场至少查看 1 个排烟阀(口)、补风口、电动排烟窗完好有效性;
b) 对抽查到的防火分区或楼层,至少在消防控制室或现场手动、电动开启 1 个排烟阀、电动排烟窗,手动复位,查看动作情况和信号反馈。
7.4.12.6 排烟防火阀
检查内容:手动关闭排烟风机入口处的排烟防火阀,应直接联动停止风机,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防控制室。
检查方法:启动风机,手动关闭每台排烟风机入口处的排烟防火阀,查看排烟风机动作情况及信号反馈。
7.4.12.7 风机系统功能
检查内容:
a) 机械加压送风系统应能自动和手动启动相应区域的送风阀、送风机,其动作信号应反馈至消防控制室;
b) 系统中任一常闭加压风口开启时,加压风机应能自动启动;
c) 机械排烟系统应能自动和手动启动相应区域排烟阀、排烟风机,其动作信号应反馈至消防控制室;
d) 风口的风速应符合设计要求;
e) 排烟口或排烟阀应能与排烟风机联锁,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动,且应在启动排烟风机的同时启动补风风机;
f) 当通风与排烟合用风机时,火灾确认后,应自动将风机切换到高速运行状态;
g) 电动排烟窗系统,应具有直接启动或联动控制开启功能,并将其动作信号反馈至消防控制室。检查方法:对抽查到的防火分区或楼层,结合联动试验检查系统的控制功能,并测量风口的风速。检测器具:数字风速仪。
7.4.12.8 挡烟垂壁
检查内容:
a) 挡烟垂壁组件齐全完好,紧固件应无松动,表面无破损;
b) 活动式挡烟垂壁在收到火灾探测器报警信号或消防控制中心控制信号或系统断电后,应能自动下降至挡烟工作位置。
检查方法:对抽查到的防火分区或楼层,检查挡烟垂壁完好性,并结合联动试验检查活动式挡烟垂壁的控制功能。
7.4.13 消防应急照明和疏散指示系统
7.4.13.1 消防应急照明
检查内容:
a) 消防应急照明灯具安装应牢固、无遮挡,状态指示灯正常;
b) 消防应急照明灯具的设置应符合要求。
检查方法:对抽查到的防火分区或楼层,至少检查3处应急照明灯具,现场查看灯具完好情况、安装高度和位置。
7.4.13.2 疏散指示标志
检查内容:
a) 疏散指示标志灯应安装牢固、无遮挡,指示方向明显清晰;
b) 安全出口标志灯和疏散指示标志灯设置应符合要求。
检查方法:对抽查到的防火分区或楼层,每个至少检查3处疏散指示标志灯,现场查看标志灯完好情况、安装高度及数量。
7.4.13.3 系统功能
检查内容:消防应急照明和疏散指示系统的功能应符合要求。
检查方法:对抽查到的防火分区或楼层,结合联动试验检查系统的控制功能及灯具的有效性。
7.4.14 防火分隔设施
7.4.14.1 防火门
检查内容:
a) 组件及标识齐全完好,应启闭灵活、关闭严密;
b) 钢质防火门门框内应充填水泥砂浆;
c) 常开防火门,应在火灾报警后自动关闭并反馈信号;
d) 设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门,应能手动和自动解除出入口控制系统。
检查方法:
a) 对抽查到的防火分区或楼层,用于划分防火分区的防火门全数检查,其他位置的防火门至少检查 3 处,现场检查防火门的组件、标识完好有效性及钢质防火门门框的充填情况;
b) 对抽查到的防火分区或楼层,结合联动试验检查常开式防火门的控制功能及信号反馈。
7.4.14.2 防火卷帘
检查内容:
a) 防火卷帘应设有温控释放装置、手动速放装置及手动导链,卷帘导轨及门楣处设置防烟装置;
b) 防火卷帘组件齐全完好,紧固件应无松动现象,防火卷帘控制器运行正常;
c) 防火卷帘上方应有箱体或其它能防止火灾蔓延的防火保护措施;
d) 现场手动、远程手动、自动控制应正常,关闭时严密;
e) 运行时应平稳顺畅、无卡涩现象。
检查方法:
a) 对抽查到的防火分区或楼层,查看每个防火卷帘组件设置完好情况、卷帘上方防火保护措施设置情况及防火卷帘控制器运行情况;
b) 在消防控制室手动远程控制防火卷帘,或使用防火卷帘两侧升降按钮分别操作卷帘升降,查
看运行情况和反馈信号;
c) 在消防联动控制器自动状态下,测试满足联动逻辑的联动触发信号,观察相应防火分区的所有防火卷帘运行情况和反馈信号。
检测器具:探测器功能试验器。
7.4.15 灭火器
检查内容:
a) 每个计算单元配置的灭火器数量和类型应符合要求;
b) 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散;
c) 灭火器设置在潮湿或强腐蚀性的地点或室外时,应有相应的保护措施,灭火器箱不得上锁;
d) 灭火器应在有效期内,且应完好有效。
检查方法:对抽查到的防火分区或楼层,至少检查3个灭火器配置点,查看灭火器数量、类型及完好有效性。
7.4.16 其他消防设施
7.4.16.1 电气火灾监控系统
检查内容:
a) 电气火灾监控探测器报警时,探测器的火警确认灯应点亮并保持,并指示报警部位;
b) 电气火灾监控设备的显示、报警、自检、消音、复位功能正常。
检查方法:
a) 对抽查到的防火分区或楼层,每个至少抽查 1 个探测器,检查探测器功能是否正常;
b) 触发自检键,现场查看显示和警报声响功能;在报警期间,按下消音键,查看声响是否停止;再按下复位键,查看系统是否处于正常工作状态。
检测器具:剩余电流发生器、发热实验装置
7.4.16.2 可燃气体探测报警系统
检查内容:
a) 可燃气体报警控制器显示、报警、自检、消音、复位功能正常;主、备电源的自动转换功能正常;
b) 可燃气体探测器的设置位置符合要求。
检查方法:
a) 触发自检键,查看显示和警报声响功能是否正常;在报警期间,按下消音键,查看声响是否停止。再按下复位键,查看系统是否处于正常工作状态;测试主备电自动转换功能;
b) 现场查看可燃气体探测器的设置位置。
7.4.16.3 消防电源监控系统
检查内容:
a) 监控器应具有主电源和备用电源转换功能及主、备电源工作状态指示;
b) 监控器应能接收并显示其监控的所有消防设备的主电源和备用电源的实时工作状态信息。
检测方法:结合设备部件报警功能进行试验,查看功能。
7.4.17 消防设施的维护保养及年度检测
检查内容:
a) 单位应委托消防设施维护保养机构每月进行 1 次维护保养,并出具维护保养报告;
b) 单位应委托消防设施检测机构至少每年进行 1 次建筑消防设施功能检验,并出具检验报告。
检查方法:查阅单位消防设施维护保养、消防设施检测合同及报告等相关资料。
