建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范 GB50400-2016
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            12 运行管理
12.0.1 雨水控制及利用设施维护管理应建立相应的管理制度。工程运行管理人员应经过专门培训上岗。在雨季来临前应对雨水控制及利用设施进行清洁和保养,且在雨季定期对工程运行状态进行观测检查。
12.0.2 雨水回用系统防误接、误用、误饮的措施应保持明显和完整。
12.0.3 雨水入渗、收集、输送、储存、处理与回用系统应及时清扫、清淤,确保工程安全运行。
12.0.4 严禁向雨水收集口倾倒垃圾和生活污水、废水。
12.0.5 渗透设施的维护管理,应包括渗透设施的检查及清扫、渗透机能的恢复及修补、机能恢复的确认等,并应对维护管理进行记录。
12.0.6 雨水控制及利用系统的维护管理宜按表12.0.6进行检查。
2 输水设施包括排水管道、给水管道以及连接储水池与处理设施间的连通管道等;
3 处理设施包括初期径流弃流、沉淀或过滤设施以及消毒设施等;
4 储水设施指雨水储罐、雨水蓄水池以及清水池等;
5 安全设施指维护、防止漏电等设施。
12.0.7 蓄水池应定期清洗。蓄水池上游超越管上的自动转换阀门应在每年雨季来临前进行检修。
12.0.8 处理后的雨水水质应进行定期检测。
	
   
	表12.0.6 雨水控制及利用设施检查内容和周期
	
    注:1 集水设施包括建筑物收集面相关设备,如雨水斗、雨水口和集水沟等;
    12.0.1 雨水控制及利用工程的管理应按照“谁建设,谁管理”的原则进行。为争取小区居民对雨水控制及利用的支持,小区应进行雨水宣传,并纳入相关规定,以保障雨水控制及利用设施的运行,对渗透设施实施长期、正确的维护,必须建立相应的管理体制。
为了确保渗透设施的渗透能力,保证公共设施使用人员和通行车辆的安全,应对渗透设施实行正常的维护管理。单一的渗透设施规模很小,而设备的件数又非常多,往往设在居民区、公园及道路等场所。对这些各种各样的设施,保持一定的管理水平,确定适当的管理体制是重要的。渗透设施的维护管理主体是居民和物业管理公司,雨水控制及利用的效果依赖于政府管理机构、技术人员和普通市民的密切联系。单栋住宅,雨水控制及利用设施与渗透设施并用,居民同时也是雨水控制及利用设施的维护管理者。渗透设施的维护管理的必要性从认识上容易被忽视,设置在公共设施中的渗透设施,建设单位不一定作为管理者,有必要通过有效合作,明确各方费用的分担、各自责任及管理方法。
12.0.3 特别是在每年汛期前,对渗透雨水口、入渗井、渗透管沟、雨水储罐、蓄水池等雨水滞蓄、渗透设施进行清淤,保障汛期滞蓄设施有足够的滞蓄空间和下渗能力,并保障收集与排水设施通畅、运行安全。
12.0.4 居住小区中向雨水口倾倒生活污废水或污物的现象较普遍,特别是地下室或首层附属空间住有租户的小区。这会严重破坏雨水控制及利用设施的功能,运行管理中必须杜绝这种现象。
12.0.5 渗透设施的维护管理,着眼于持续的渗透能力和稳定性。渗透设施因空隙堵塞而造成渗透能力下降,在渗透设施接有溢水管时,能直观大体地判断机能下降的情况。
维护管理着重以下几方面:
1 维持渗透能力,防止空隙堵塞的对策,清扫的方法及频率,使用年限的延长。
2 渗透设施的维修,检查频率、井盖移位的修正,破损的修补,地面沉陷的修补。
3 降低维护管理成本,减少清扫次数,便于清扫等。
4 对居民、管理技术人员等进行普及培训。
维护管理的详细内容如下:
1 设施检查:设施检查包括机能检查和安全检查。机能检查是以核定渗透设施的渗透机能为检查点,安全检查是以保证使用人员、通过人员及通行车辆安全以及排除对用地设施的影响所作的安全方面的检查。定期检查原则上每年一次。另外,在发布暴雨、洪水警报和用户投诉时要进行非常时期的特殊要求检查。年度检查应对渗透设施全部检查,受条件所限时,检查点可选择在砂土、水易于汇集处,减少检查频次和场所,减少人力和经济负担。渗透设施机能检查和安全检查内容见表14。
	
表15 清扫内容和方法
	
	
	
图24 渗透管沟试验段设置示意
	表14 渗透设施检查的内容
	

	    2 设施的清扫(机能恢复):依据检查结果,进行以恢复渗透设施机能为目的的清扫工作。清扫的内容有清扫砂土、垃圾、落叶,去除堵塞孔隙的物质、清扫树根等,同时渗透设施周围进行清扫也是必要的。另外,清扫时的清洗水不得进入设施内。
清扫方法:在场地狭小、个数较少时可用人工清扫;对数量多型号相同的设施宜使用清扫车和高压清洗。渗透设施在正常的维护管理条件下经过20年,其渗透能力应无明显的下降。
各种渗透设施的清扫内容见表15。
清扫方法:在场地狭小、个数较少时可用人工清扫;对数量多型号相同的设施宜使用清扫车和高压清洗。渗透设施在正常的维护管理条件下经过20年,其渗透能力应无明显的下降。
各种渗透设施的清扫内容见表15。
表15 清扫内容和方法

	    3 设施的修补:设施破损以及地表面沉陷时需要进行修补,不能修补时可以替换或重新设置。地表面发生沉陷和下沉时,必须调查产生的原因和影响范围,采取相应的对策。
4 设施机能恢复的确认:设施机能恢复的确认方法有定水位法和变水位法,应通过试验来确定。各种设施的机能恢复确认方法要点见表16。
4 设施机能恢复的确认:设施机能恢复的确认方法有定水位法和变水位法,应通过试验来确定。各种设施的机能恢复确认方法要点见表16。
	表16 设施机能恢复确认方法要点


图24 渗透管沟试验段设置示意
	12.0.8 定期检测包括按照回用水水质要求,对处理储存的雨水进行化验,对首场降雨或降雨间隔期较长所发生的径流进行抽检等。 
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
	条文说明 
	 
	
                - 上一节:11.2 验收