广州市具有历史文化保护价值的老旧小区既有建筑消防设计指引
3.5 暖通空调及防排烟
3.5.1 暖通空调和防排烟系统应符合下列规定:
1 优先采用高效节能的设备。
2 优先采用自然通风形式。
3 优先采用自然排烟形式。
3.5.2 材料的选择应符合下列规定:
1 所有管材应采用不燃材料制作,并应满足相应的耐火极限。
2 空气类型管道的绝热材料应采用不燃材料
3 空调水管和冷媒管的绝热材料宜采用不燃材料。
3.5.3 室内不应采用明火和电热供暖方式,且不应采用燃气红外线辐射供暖方式。
