文物建筑防火设计导则 (试行 )
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            8 消防备用电源
8.0.1 消防设备除正常电源外应设置备用电源。
8.0.2 备用电源采用柴油发电机组时,柴油发电机房设置应满足下列要求:
1 机房不应设于文物建筑内,且应与文物建筑保持安全距离;
2 机房应靠近消防泵房设置,且便于机组运输及安装;
3 机房内应设置储油间,总存储量不超过1m³;
4 机组的烟气排放、噪音污染应达到环保要求。
   
8.0.2 备用电源采用柴油发电机组时,柴油发电机房设置应满足下列要求:
1 机房不应设于文物建筑内,且应与文物建筑保持安全距离;
2 机房应靠近消防泵房设置,且便于机组运输及安装;
3 机房内应设置储油间,总存储量不超过1m³;
4 机组的烟气排放、噪音污染应达到环保要求。
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
                - 上一节:7 火灾自动报警系统
 - 下一节:9 配电设计
 
