广东建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJ/T15-110-2015
20.2 疏散指示标志
20 消防应急照明和疏散指示系统
20.1 应急照明
20.1.1 检测项目
设置、数量、选型、外观标志、安装间距、电源连接、备用电源连续供电时间、联动点亮功能等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
20.1.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟触发信号,查看消防应急照明的启动情况以及备用电源连续供电时间等,并客观、完整记录现场数据、信息。
20.2 疏散指示标志
20.2.1 检测项目
设置部位、数量、选型、外观、安装间距、电源连接、亮度、备用电源连续供电时间、联动点亮功能等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
20.2.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟触发信号,查看疏散指示系统的联动启动情况以及备用电源连续供电时间等,并客观、完整记录现场数据、信息。