广东建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJ/T15-110-2015
12.2 泡沫液储罐、泡沫液泵
12.3 泡沫比例混合器
12 泡沫灭火系统
12.1 消防供水设施
消防供水设施的检测应符合本规程6.1~6.6节内容的规定。
12.2 泡沫液储罐、泡沫液泵
12.2.1 检测项目
设置、数量、容积、安装情况、组件、泡沫液种类、性能等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
12.2.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
12.3 泡沫比例混合器
12.3.1 检测项目
设置、数量、选型、泡沫液进口压力、进水口压力、安装情况等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
12.3.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
12.4 泡沫产生器
12.4.1 检测项目
设置、数量、规格、型号、安装情况等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
12.4.2 检测要求
12.5 泡沫消火栓
12.6 管网
12.7 防护区
12.8 系统功能
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
12.5 泡沫消火栓
12.5.1 检测项目
设置、数量、外观、安装情况等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
12.5.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
12.6 管网
管网的检测应符合本规程6.7节内容的规定。
12.7 防护区
12.7.1 检测项目
报警装置、排水设施的设置等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
12.7.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
12.8 系统功能
12.8.1 检测项目
联动控制方式、手动控制方式、机械控制方式、电磁阀、雨淋阀、泡沫消防泵、比例混合器、泡沫产生器、泡沫枪以及泡沫喷射功能、泵的压力和流量等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
12.8.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号,查看电磁阀、雨淋阀、泡沫消防泵、比例混合器、泡沫产生器、泡沫枪以及泡沫喷射等功能试验,查看流量及压力值,并客观、完整记录现场数据、信息。
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号,查看电磁阀、雨淋阀、泡沫消防泵、比例混合器、泡沫产生器、泡沫枪以及泡沫喷射等功能试验,查看流量及压力值,并客观、完整记录现场数据、信息。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:11 气体灭火系统
- 下一节:13 细水雾灭火系统
