广东建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJ/T15-110-2015
9.2 水流指示器及信号阀
9.6 电磁阀
9.7 未端试水装置
9.8 智能灭火装置控制器
9 大空间智能型主动喷水灭火系统
9.1消防供水设施
消防供水设施的检测应符合本规程6.1~6.6节内容的规定。
9.2 水流指示器及信号阀
水流指示器和信号阀的检测应符合本规程8.5节内容的规定。
9.3 管网
管网的检测应符合本规程6.7节内容的规定。
9.4 喷头及高空水炮
9.4.1 检测项目
设置、数量、选型、布置、安装情况、启动功能等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
9.4.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号,测试高空水炮(喷头)自动启动功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
9.5 智能型探测组件
9.5.1 检测项目
设置、数量、选型、布置、安装情况、探测器报警功能等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
9.5.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号,测试智能型探测器的报警功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
9.6 电磁阀
9.6.1 检测项目
设置、数量、规格型号、基本参数、安装情况、报警功能等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
9.6.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号,测试电磁阀开启功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
9.7 未端试水装置
9.7.1 检测项目
设置、数量、安装情况、组件、排水设施、电磁阀报警功能、探测器报警功能、模拟高空水炮动作功能等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
9.7.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号,测试电磁阀、智能型探测器、模拟喷头(高空水炮)的功能及其压力水量等,并客观、完整记录现场数据、信息。
9.8 智能灭火装置控制器
9.8.1 检测项目
设置、安装等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
9.8.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
9.9 系统功能
9.9 系统功能
9.9.1 检测项目
联动控制方式、手动控制方式、电磁阀、高空水炮(喷头)、水流指示器、消防水泵运行以及喷水试验、水泵流量及压力值等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
9.9.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号,查看电磁阀、高空水炮(喷头)、水流指示器、消防水泵运行情况及测试联动喷水试验功能等,查看流量及压力值,并客观、完整记录现场数据、信息。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:8 自动喷水灭火系统
- 下一节:10 雨淋、水幕及水喷雾灭火系统
