广东建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJ/T15-110-2015
5.2 耐火等级
5.3 防火间距
5 建筑防火
5.1 建筑类别
5.1.1 检测项目
建筑使用性质、火灾危险性类别、建筑高度、建筑层数、单层建筑面积等要素应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
5.1.2 检测要求
基于消防技术标准及有效消防设计文件等资料,对建筑相关要素进行现场实地检测、核查,并客观、完整记录现场数据、信息。
5.2 耐火等级
5.2.1 检测项目
建筑耐火等级以及墙、柱、楼板、疏散楼梯、吊顶等构件的燃烧性能、耐火极限应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
5.2.2 检测要求
基于消防技术标准及有效消防设计文件等资料,通过对建筑火灾扑救难度、使用功能、层数等的核查,结合建筑类别判定建筑耐火等级是否符合要求。并进而检测建筑的墙、柱、楼板、疏散楼梯、吊顶等的燃烧性能、耐火极限,并客观、完整记录现场数据、信息。
5.3 防火间距
5.3.1 检测项目
建筑防火间距应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
5.4 消防车道
5.5 救援场地和入口
5.3.2 检测要求
测量建筑最不利防火间距,并结合建筑类别、建筑耐火等级及建筑相关构件的燃烧性能、耐火极限等资料,判定建筑防火间距是否符合要求。
5.4 消防车道
5.4.1 检测项目
消防车道的设置、形式以及消防车道的净宽度、净高度、转弯半径、消防车道与建筑外墙距离、消防车道坡度、回车场尺寸、面积等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
5.4.2 检测要求
基于消防技术标准及有效消防设计文件等资料,对建筑消防车道的位置、形式进行检测,并检查消防车道与建筑间是否有影响消防车通行的障碍物。测量消防车道最不利净宽度、净高度、转弯半径、回车场尺寸、面积等,并客观、完整记录现场数据、信息。
5.5 救援场地和入口
5.5.1 检测项目
消防车登高操作场地的设置、长度、宽度、坡度以及与建筑外墙距离,及消防救援入口的设置、净高、净宽、与室内地面高度等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
5.5.2 检测要求
基于消防技术标准及有效消防设计文件等资料,对消防车登高操作场地的位置、是否有利于消防车操作等实用性进行检测,并检查消防救援入口的设置情况。测量消防车登高操作场地的长度、宽度、边缘与建筑距离、坡度等参数,测量消防救援窗口净高、净宽、与室内地面高度,并客观、完整记录现场数据、信息。
5.6 特殊场所
5.7 防火分区和层数
5.8 疏散门/疏散走道/疏散楼梯(间)
5.6 特殊场所
5.6.1 消防控制室
1 检测项目
消防控制室的设置、耐火等级、构件耐火极限、消防控制室的门、消防控制室防水淹技术措施等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
2 检测要求
基于消防技术标准及有效消防设计文件等资料,对消防控制室的位置、防火门等级、疏散门位置、防水淹措施等进行检测;查阅相关的施工、监理验收等记录,核查消防控制室的防火分隔措施,并客观、完整记录现场数据、信息。
5.6.2 消防水泵房
1 检测项目
消防水泵房的设置、耐火等级、构件耐火极限、消防水泵房的门、消防水泵房防水淹技术措施等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
2 检测要求
基于消防技术标准及有效消防设计文件等资料,对消防水泵房的位置、防火门等级、疏散门位置、防水淹措施等进行检查;查阅相关的施工、监理验收记录,对消防水泵房的防火分隔措施进行检查,并客观、完整记录现场数据、信息。
5.7 防火分区和层数
5.7.1 检测项目
建筑允许高度、层数及防火分区面积以及防火墙、防火窗、防火门、防火卷帘等防火分隔组件的设置应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
5.7.2 检测要求
基于消防技术标准及有效消防设计文件等资料,检查建筑层数、防火分区数量,并测量防火分区面积;查阅相关的施工、监理验收记录,核查防火墙、防火窗、防火门、防火卷帘的耐火极限,并检查防火墙设置的完整性,客观、完整记录现场数据、信息。
5.8 疏散门/疏散走道/疏散楼梯(间)
5.8.1 检测项目
1 疏散门
疏散门的位置、数量、宽度、开启方向及人员密集场所内平时限制出入的疏散门火灾开启等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
2 疏散走道
疏散走道设置、宽度、疏散距离及两侧隔墙的燃烧性能、耐火等级等应符合消防技术标及效消防设计文件的规定。
3 疏散楼梯(间)
疏散楼梯间的设置形式、宽度、楼梯间内设备布置、墙面开口、防烟设施设置等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
疏散楼梯间的设置形式、宽度、楼梯间内设备布置、墙面开口、防烟设施设置等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
地下或半地下建筑(室)的疏散楼梯间设置形式、首层防火分隔、共用楼梯的设置等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定
室外疏散楼梯周围墙面开口、疏散门设置、楼梯材料燃烧性能及耐灭极限、栏杆扶手高度、楼梯净宽度、倾斜角等应符合消防技术标准及消防设计文件的规定。
5.8.2 检测要求
1 疏散门
基于消防技术标准及有效消防设计文件等资料,对疏散门的位置、数量、宽度、开启方向及疏散门火灾开启性能等进行检测,并客观、完整记录现场数据、信息。
2 疏散走道
基于消防技术标准及有效消防设计文件等资料,对疏散走道的设置、宽度、疏散距离及两侧隔墙的燃烧性能、耐火等级等进行检测,并客观、完整记录现场数据、信息。
3 疏散楼梯(间)
基于消防技术标准及有效消防设计文件等资料,检查疏散楼梯间的设置形式;并对楼梯间是否有影响疏散通畅的障碍物、影响安全的管道进行检查,测量疏散楼梯间净宽度,并对封闭楼梯间、防烟楼梯间的卷帘、可燃气体管道、防烟设施及其他门、窗、洞口的设置情况进行检测,客观、完整记录现场数据、信息。
基于消防技术标准及有效消防设计文件等资料,检查疏散楼梯间的设置形式;并对楼梯间是否有影响疏散通畅的障碍物、影响安全的管道进行检查,测量疏散楼梯间净宽度,并对封闭楼梯间、防烟楼梯间的卷帘、可燃气体管道、防烟设施及其他门、窗、洞口的设置情况进行检测,客观、完整记录现场数据、信息。
检查地下或半地下建筑疏散楼梯间设置形式,查阅有效施工、监理记录,检查疏散楼梯间的防火分隔措施。当地下部分与地上部分楼梯间存在共用时,对首层采用的防火隔墙、防火门及相关标志进行检查,客观、完整记录现场数据、信息。
检查室外疏散楼梯间设置形式。查阅有效施工、监理记录,核查梯段和平台材料的燃烧性能、耐火极限。测量栏杆扶手高度、楼梯净宽度及倾斜角等,客观、完整记录现场数据、信息。
5.9 防烟楼梯间前室、消防电梯前室及合用前室
5.9.1 检测项目
前室的门、窗、洞口的设置及使用面积、消防电梯前室及合用前室内消火栓的设置应符合消防技术标准及消防设计文件的规定。
5.9.2 检测要求
检查并确认前室无卷帘及其他标准不允许的门、窗、洞口,通过查阅进货证明、监理记录及铭牌等确认前室防火门耐火等级,测量前室使用面积、短边长度,并客观、完整记录现场数据、信息。
5.10 安全出口
5.11 避难设施
5.12 消防电梯
5.15 室内装修
5.16 建筑防爆
5.10 安全出口
5.10.1 检测项目
安全出口的位置、数量、净宽度等应符合消防技术标准及消防设计文件的规定。
5.10.2 检测要求
基于有效的消防设计文件、图纸等,核查安全出口位置、数量,测量安全出口净宽度,并客观、完整记录现场数据、信息。
5.11 避难设施
5.11.1 检测项目
建筑避难层(间)的设置、避难层(间)的出、入口指示标志、第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面高度、通向避难层(间)的疏散楼梯设置、避难层的净面积、避难层中的设备间、管道区的防火分隔应符合消防技术标准及消防设计文件的规定。
避难走道的设置、避难走道防火隔墙、楼板的耐火极限、直通地面出口设置、避难走道净宽度、避难走道内装修材料的燃烧性能等应符合消防技术标准及消防设计文件的规定。
5.11.2 检测要求
基于有效的消防设计文件、图纸等,核查避难层(间)的布置。检查与避难层相连的疏散楼梯是否在避难层分隔、同层错位或上下层断开。查阅有效施工、监理记录,检查避难层中设备间、管道区的防火分隔。检查避难层相关消防设施设置、出、入口指示标志等。测量建筑中第一个避难层的楼地面与灭火救援场地地面间高度及使用净面积,并客观、完整记录现场数据、信息。
查阅有效施工、监理记录,核查避难走道的防火隔墙、楼板的耐火极限以及走道内装修材料的燃烧性能,核查防烟前室的设置并测量实际使用面积。检查避难走道内直通地面出口的设置、数量,并测量防火分区内通过避难走道到地面的距离,测量避难走道净宽度。
5.12 消防电梯
5.12.1 检测项目
消防电梯设置、消防电梯内部装修材料、额定载重量、消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房间防火隔墙、消防电梯井底排水设施等应符合消防技术标准及消防设计文件的规定。
5.12.2 检测要求
基于有效的消防设计文件、图纸等,检查消防电梯的设置情况,且应核查消防电梯数量,并检测消防电梯额定载重量、内部装修材料的燃烧性能。查阅施工、监理记录,核查消防电梯井与相邻电梯井的防火隔墙耐火极限,检查消防电梯的排水设施,测量排水井容量并核查排水泵的额定排水量。
5.13 电梯井等竖井
5.13.1 检测项目
电梯井等竖井的设置、井内开口、井壁耐火极限、井壁上检查用门、建筑内电缆井、管道井等楼层防火封堵以及电梯层门的耐火极限应符合消防技术标准及消防设计文件的规定。
5.13.2 检测要求
查阅消防设计文件,消防设计审核意见书、建筑平面图等,确定电梯井和管道井等的类型、位置,对照隐蔽工程施工记录、防火封堵产品燃烧性能证明文件等资料,逐项进行实地检查。
5.14 建筑保温
5.14.1 检测项目
建筑外墙保温系统设置、保温材料的燃烧性能、防护层厚度以及电气线路穿越或敷设在保温材料中的防火保护措施应符合消防技术标准及消防设计文件的规定。
5.14.2 检测要求
查阅消防设计文件、施工、监理记录,对建筑外墙保温系统设置、保温材料的燃烧性能、防护层厚度以及电气线路穿越或敷设在保温材料中的防火保护措施进行检测,并客观、完整记录现场数据、信息。
5.15 室内装修
5.15.1 检测项目
装修功能与原建筑类别一致性、装修材料燃烧性能等级、对疏散和消防设施的影响等应符合消防技术标准及消防设计文件的规定。
5.15.2 检测要求
核查现场内部装修材料与有效的《施工现场质量管理检查记录》、《建筑材料进场验收记录》、《建筑内部装修工程防火施工过程检查记录》、《装修材料见证取样报告》和《建筑内部装修工程防火验收记录》等的一致性。
5.16 建筑防爆
5.16.1 检测项目
有爆炸危险的厂房、仓库设置形式、泄压设施、总控制室、门斗等防护措施应符合消防技术标准及消防设计文件的规定。使用或生产甲、乙、丙类液体的厂房,其管、沟的隔离,甲、乙、丙类液体仓库防液体流散设施,遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库的防止水浸渍措施及散发较空气重的可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房的设置应符合消防技术标准及消防设计文件的规定。
5.16.2 检测要求
基于有效的消防设计文件、图纸等,对有爆炸危险的厂房、仓库位置设置、泄压设施、泄压面积、门斗设置、防液体流散设施、防水浸渍措施等逐项进行检测。