【已废止】江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答
3.2 火灾自动报警及消防联动控制系统
1、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第11.2.2条要求火灾自动报警系统的电源线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。问:报警总线兼有联动控制功能,是否需要采用耐火线?
答:报警总线兼有联动控制功能时应采用耐火线。
按照我国现行的产品制造标准要求,耐火线具有阻燃功能。
2、消防水泵、防排烟风机等消防设备是否可采用软启动方式?
答:现行规范没有禁止消防水泵、防排烟风机等消防设备采用软启动方式。
3、设置有火灾自动报警系统的建筑,消防控制室是否应单独设置?
答:《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第3.2.1条要求,火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定:
(1)仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。
(2)不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。
(3)设置两个及以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。
综上所述,建筑物采用集中报警系统时,应单独设置消防控制室。
4、哪种场所应设置电气火灾监控系统、防火门监控系统、消防电源监控系统?
答:设有集中报警系统或控制中心报警系统的场所应设防火门监控系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统。
5、《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116明确可燃气体报警系统应为独立系统,报警信号应接入消防控制室或有人值班场所。但现在住宅户内厨房的可燃气体探测器大部分接入建筑智能化系统,连接可视对讲室内分机,然后传输至可视对讲主机报警,可燃气体报警信号不传输到消防控制室或火灾报警主机上,是否违反规范要求?
答:《火灾自动报警系统设计规范》是火灾自动报警系统的设计指导原则;而住宅户内厨房的可燃气体探测器是用于住宅建筑的安全报警要求。当住宅中住户内设置火灾自动报警系统时,应按照《火灾自动报警系统设计规范》的要求设计,当住宅中住户内未设置火灾自动报警系统时,住宅户内厨房的可燃气体探测器可接入建筑智能化系统,连接可视对讲室内分机,然后传输至可视对讲主机报警。
7、《建筑防烟排烟系统技术标准》第5.2.2条第5款要求排烟防火阀连锁停排烟风机和补风机,是否可以理解为排烟防火阀连锁排烟风机,然后排烟风机控制箱和补风机控制箱之间设专线进行连锁?
假如一个防火分区分为两个防烟分区,每个防烟分区分别设一台排烟风机,两个防烟分区共用一台补风机;两个防烟分区排烟风机都运行的情况下,只有两台排烟风机都停止才能停补风机吗?
答:排烟防火阀连锁停排烟风机和补风机,是指排烟防火阀连锁关停排烟风机,然后排烟风机连锁关停补风机。
一个防火分区分为两个防烟分区,每个防烟分区分别设一台排烟风机,两个防烟分区共用一 台补风机,只有两台排烟风机都停止才能停补风机。
8、根据《火灾自动报警系统设计规范》第4.5.5条规定排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,但《建筑防烟排烟系统技术标准》第5.2.2条第5款规定排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机,并未明确是风机入口处的排烟防火阀,排烟支管处的排烟防火阀关闭时是否需要连锁关风机?
答:排烟支管处的排烟防火阀关闭时是否需要连锁关风机由暖通专业的控制要求确定。
通常情况下,总管上的排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机;所有排烟支管处的排烟防火阀在280℃时自行关闭后,再连锁关风机。
9、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第4.5.3要求,每台消防风机需要手动控制专线由消控室手动控制盘引至消防风机配电箱。部分项目消防验收提出,除了手动控制专线,每台风机还需单设多线联动控制线,是否需要?
答:依据规范,消防控制室应能对消防风机进行总线联动控制和远程手动(硬线)控制,满足两种方式即可。
10、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第4.10.1条要求,火灾时消防联动控制系统,应切除非消防供电回路电源。对于生活水泵供电回路,是否可以不切除该设备电源,以利于相关区域取水自救?
答:规范已明确,没有歧义,按规范执行。
12、根据图集《自动喷水灭火系统》19S910中控制原理,对于流量开关、报警阀组的压力开关及水泵出水干管上的低压压力开关的触发信号通过联动控制器联动启动水泵时,是分别设置模块还是仅设置1个,联动是否需要其他信号组合“与”逻辑?
答:流量开关、报警阀组的压力开关及水泵出水干管上的低压压力开关的触发信号应直接启动消防水泵,而不是通过联动控制器联动启动水泵,不需要设置模块。
- 上一节:3.1 消防电源
- 下一节:3.3 消防应急照明及疏散指示系统
