【已废止】江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答
2.6 其他
1、消防给水系统给水管材及阀门的压力等级如何确定:1)按管材压力等级大于系统工作压力还是试验压力确定?2)对于采用减压阀减压供水方式的系统,减压阀后管道管材及阀门压力等级如何确定?
答:1)按管材压力等级不小于系统工作压力确定。
2)减压阀后的管材及阀门压力等级,应大于减压阀后安全阀的动作压力值。安全阀的规格选用应能保证减压阀失效时泄去超压的水量,保证系统安全。
2、消火栓架空管道的系统工作压力大于1.60MPa时,管材应采用热镀锌无缝钢管。建筑上部系统工作压力不大于1.20MPa的楼层能否采用热镀锌钢管?
答:建筑上部系统工作压力不大于1.20MPa的楼层,可以采用热镀锌钢管。
3、消防站依据什么规范设计?
答:按《城市消防站设计规范》GB51054及《城市消防站建设标准》建标152等相关规范设计。
4、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第8.3.9条第11、第8款,“其他特殊重要设备室”条文解释,特指了高层民建的配电室,是否所有高层民建的配电室均要设置自动灭火系统?高层住宅小区的配电室也包括?弱电室、进线间、消防控制室等其他电气房间,是否也严格归于配电室考虑?
答:1)设置在高层建筑内的变、配电室均要设置自动灭火系统;
2)超过250m的高层建筑楼层配电间要设自动灭火系统;
3)独立建造为高层建筑服务的变、配电室可不设置自动灭火系统;
4)高层住宅配电间可不设自动灭火系统;
5)弱电室、进线间不设自动灭火系统不违反规范要求,消防控制室可不设自动灭火系统。
5、消防设施采用气体灭火系统的工程,如设计明确由有资质的专业厂家深化设计,对设计单位设计深度有哪些要求?需要明确哪些主要参数和要求?泄压口的设置、防护区围护结构安全等要求是否需在水专业的设计文件中有表述?
答:给排水专业的设计文件中应明确采用气体灭火的种类、形式、主要设计参数、泄压口设置、防护区围护结构安全要求等。
6、单体审查是否包括室外消防给水总平面图、消防泵房及消防水池(有时消防泵房及消防水池不在本建筑内)。
答:单体审查应包括室外消防给水总平面图、消防泵房及消防水池。如与其他建筑群共用临时高压消防给水系统,消防泵房及消防水池不在本建筑内,应明确消防设施的位置及相关参数,并应满足本单体要求。
7、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第8.3.11条,餐厅建筑面积大于1000㎡的餐馆或食堂,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置,施工图设计是否需设计到位,还是可以由专业厂家二次深化设计?
答:可由专业厂家二次深化设计。
8、宜采用泡沫-水喷淋系统的一类地下、半地下汽车库、一类修车库、停车数大于100 辆的室内无车道且无人员停留的机械式汽车库,其设计深度如何掌握?因涉及消防喷水流量及作用面积的选取,该部分是否允许由有资质的专业厂家进行二次深化设计?
答:应确定相关设计参数,计算自动喷水灭火系统设计流量及压力等,允许由有资质的专业厂家进行二次深化设计。
9、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2018 第4.2.3条规定:雨淋系统的联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。也就是对于雨淋系统需要感温火灾探测器作为联动信号的一方,而点型感温火灾探测器只适用于不超过8m的房间,那么对于净空高度超过8m的一般场所(比如厂房,因工艺要求即使吊顶也要超过8m)且又必须设雨淋系统时,其联动控制如何处理?
答:由火灾自动探测装置的报警信号和区域内的手动报警按钮“与”逻辑动作。
火灾自动探测装置此时不采用感温探测器。
10、消防验收时发现施工图设计存在不符合设计时所采用规范的问题,是按照设计图验收,还是要求整改?
答:对违反强制性条文和消防安全的问题需整改。
11、国家标准图集《消防给水稳压设备选用与安装》17S205的总说明要求:“消防给水稳压设备应用与消防主泵的联动接口,当消防主泵投入运行状态后,稳压泵自动停止工作。待火情消除后,手动恢复稳压给水设备的控制功能。”目前设计图纸中未执行,验收时是否执行?
答:按设计要求验收。
12、一般消防水池属于隐蔽工程,验收时如何把握建设(施工)单位有没有缩减水池容积?
答:查看隐蔽工程验收记录及检测记录。
