5 岗位职责
5.1 经理(站长)职责
经理(站长)是加油加气站的消防安全责任人,对单位的消防安全工作全面负责,依法履行单位和单位消防安全责任人法定消防安全职责,并应做到如下事项:
a)每月至少组织召开1次消防安全工作会议;
b)每月至少组织并参加1次消防安全检查;
c)每年至少组织开展1次消防安全培训和消防演练;
d)督促职工做好岗位日常防火检查、巡查工作,查阅站内防火检查、巡查记录,并签字确认;
e)组织火灾隐患整改工作,落实整改资金;
f)贯彻执行消防法律法规,保障单位消防安全符合规定。
b)每月至少组织并参加1次消防安全检查;
c)每年至少组织开展1次消防安全培训和消防演练;
d)督促职工做好岗位日常防火检查、巡查工作,查阅站内防火检查、巡查记录,并签字确认;
e)组织火灾隐患整改工作,落实整改资金;
f)贯彻执行消防法律法规,保障单位消防安全符合规定。
5.2 专(兼)职安全员职责
安全员是加油加气站的消防安全管理人,依法履行单位和单位消防安全管理人法定消防安全职责,并应做到如下事项:
a)协助经理(站长)做好消防安全管理工作;
b)做好站内日常防火检查、巡查工作,并做好记录;
c)对站内检查、巡查中所发现的不安全因素向经理(站长)汇报,提出书面处理建议;
d)检查站内各岗位人员执行消防安全制度和安全操作规程情况,及时发现并控制影响站内现场安全的事件;
e)负责现场巡视与跟班作业,组织参与灭火和应急疏散预案的学习、演练;
f)做好消防安全信息的收集、传递、处理、保存及资料管理工作。
设备管理员负责加油加气站内各种设备、设施的安全维护与保养,应做到如下事项:
a)严格遵守检修作业安全操作规程;
b)负责经常性的设备巡回检查,发现问题及时汇报并处理;
c)负责设备维护保养,定期更换设备润滑油,清扫、擦拭设备;
d)做好设备维护保养记录,建立设备、设施档案;
e)负责站内消防设施、器材的维护保养。
b)负责经常性的设备巡回检查,发现问题及时汇报并处理;
c)负责设备维护保养,定期更换设备润滑油,清扫、擦拭设备;
d)做好设备维护保养记录,建立设备、设施档案;
e)负责站内消防设施、器材的维护保养。
5.4 加油加气员职责
加油加气员负责加油加气站内的加油加气工作,应做到如下事项:
a)严格遵守加油加气安全操作规程;
b)定期做好加油加气设备的维护保养工作;
c)参加灭火和应急疏散预案的学习、演练;
d)对加油加气作业现场的消防安全负责,督促外来人员遵守站内消防安全管理制度,禁止外来人员滞留现场。
b)定期做好加油加气设备的维护保养工作;
c)参加灭火和应急疏散预案的学习、演练;
d)对加油加气作业现场的消防安全负责,督促外来人员遵守站内消防安全管理制度,禁止外来人员滞留现场。
5.5 卸油卸气员职责
卸油卸气员负责加油加气站内的卸油卸气工作,应做到如下事项:
a)严格遵守卸油卸气员安全操作规程;
b)做好储油、储气罐区设施、设备的维护保养工作;
c)参加灭火和应急疏散预案的学习、演练;
d)负责卸油卸气作业现场的消防安全,禁止外来人员滞留现场或进行卸油卸气作业。
b)做好储油、储气罐区设施、设备的维护保养工作;
c)参加灭火和应急疏散预案的学习、演练;
d)负责卸油卸气作业现场的消防安全,禁止外来人员滞留现场或进行卸油卸气作业。
5.6 其他人员职责
其他人员应严格执行站内各项消防安全制度,参加消防安全教育、培训,掌握本岗位安全操作规程,掌握火灾报警和初起火灾扑救办法。