低压流体输送用焊接钢管 GB/T3091-2015

表5(续)
5.4 力学性能
5.4.1 力学性能要求
钢管的力学性能应符合表5的规定,其他钢牌号的力学性能由供需双方协商确定。
表5 力学性能

表5(续)

5.4.2 拉伸试验
5.4.2.1 外径小于219.1mm的钢管,拉伸试验应截取母材纵向试样。直缝钢管拉伸试样应在钢管上平行于轴线方向距焊缝约90°的位置截取,也可在制管用钢板或钢带上平行于轧制方向约位于钢板或钢带边缘与钢板或钢带中心线之间的中间位置截取;螺旋缝钢管拉伸试样应在钢管上平行于轴线距焊缝约1/4螺距的位置截取。其中,外径不大于60.3mm的钢管可截取全截面拉伸试样。
5.4.2.2 外径不小于219.1mm的钢管拉伸试验应截取母材横向试样。直缝钢管母材拉伸试样应在钢管上垂直于轴线距焊缝约180°的位置截取,螺旋缝钢管母材拉伸试样应在钢管上垂直于轴线距焊缝约1/2螺距的位置截取。
5.4.2.3 外径不大于60.3mm的钢管全截面拉伸时,断后伸长率仅供参考,不做交货条件。
5.4.3 焊接接头拉伸试验
外径不小于219.1mm的钢管应进行焊接接头拉伸试验。焊接接头(包括直缝钢管的焊缝、螺旋缝钢管的螺旋焊缝和钢带对接焊缝)拉伸试样应在钢管上垂直于焊缝截取,且焊缝位于试样的中间。焊接接头拉伸试验只测定抗拉强度,其值应符合表5的规定。
目录
返回
上节
下节
