气瓶安全技术规程 TSG23-2021
附件B 瓶装气体分类及常用气体物性参数
B1 气体分类
B1.1 压缩气体
指在-50℃时加压后完全呈气态的气体,包括临界温度(Tc)低于或者等于-50℃的气体,也称为永久气体。
B1.2 高(低)压液化气体
指在温度高于-50℃时加压后部分呈液态的气体,包括临界温度(Tc)在-50℃~65℃的高压液化气体和临界温度(Tc)高于65℃的低压液化气体。
B1.3 低温液化气体
指经过深冷低温处理而部分呈液态的气体,其临界温度(Tc)一般低于或者等于-50℃,也可以称为深冷液化气体或者冷冻液化气体。
B1.4 溶解气体
指在一定的压力、温度条件下,溶解于溶剂中的气体。
B1.5 吸附气体
指在一定的压力、温度条件下,吸附于吸附剂中的气体。
B1.6 混合气体
指含有两种或者两种以上有效物理组分,或者虽属非有效组分但是其含量超过规定限量的气体。
B2 常用气体的物性参数
B2.1 低压液化气体
瓶装低压液化气体饱和蒸气压、充装系数及物性见表B-1,部分低压液化气体的混合气体饱和蒸气压力和充装系数见表B-2。
注B-1:在动物急性毒性试验中,使受试动物半数死亡的毒物浓度,用LC50表示,列入表B-1供气瓶设计人员参考,有助于了解气体毒性的大小。
注B-2:标记“一”表示目前没有可靠的数据来源(下同)。
B2.2 高压液化气体
高压液化气体充装系数及物性见表B-3。
表B-1 低压液化气体的饱和蒸气压力、充装系数及物性



注B-2:标记“一”表示目前没有可靠的数据来源(下同)。
表B-2 部分低压液化气体的混合气体饱和蒸气压力和充装系数


高压液化气体充装系数及物性见表B-3。
表B-3 高压液化气体的充装系数及物性


B2.3 低温液化气体
低温液化气体物性参数见表B-4。
低温液化气体物性参数见表B-4。
表B-4 低温液化气体物性参数


B2.4 压缩气体
压缩气体物性参数见表B-5。
压缩气体物性参数见表B-5。
表B-5 压缩气体物性参数

目录
返回
上节
下节
