低压二氧化碳灭火系统及部件 GB19572-2013
P.1 试验程序说明
P.1.1 试验序号
试验程序如下:
1) 工作温度范围(6.5.1);
2) 材料(6.5.2);
3) 公称工作压力(6.5.3);
4) 强度要求(6.5.4);
5) 密封要求(6.5.5);
6) 工作可靠性要求(6.5.6);
7) 极限温度下动作可靠性(6.5.7);
8) 选择阀局部阻力损失——等效长度表示法(6.5.8);
9) 耐盐雾腐蚀要求(6.5.9);
10) 操作性能(6.5.10);
11) 阀位指示(6.5.11);
12) 标志(6.5.12)。
P.1.2 说明
上述试验序号在图P.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
试验程序如下:
