膨胀蛭石防火板 JC/T2341-2015
5 要求
5.1 原材料
5.1.1 膨胀蛭石膨胀蛭石应符合JC/T441的要求。
5.1.2 胶粘剂
胶黏剂应符合相关标准的要求。
5.2 外观
表面清洁,无破损、开裂,切面整齐。
5.3 尺寸允许偏差
尺寸允许偏差见表1。
尺寸允许偏差见表1。
表1 尺寸允许偏差值(单位为毫米)

5.4 物理性能
膨胀蛭石防火板的物理性能应符合表2的规定。
表2 物理性能

5.5 耐火极限
厚度为25mm,耐火极限不小于90min。
5.6 燃烧性能级别
燃烧性能应达到GB8624-2012规定的A级。
5.7 甲醛释放量
甲醛释放量应不大于9mg/100g。