甘肃省建设工程消防设计技术审查要点(水利、水电、电力工程)(甘建消〔2020〕383号)
2 生产的火灾危险性分类和耐火等级
2.0.1 厂房类型划分
1 地面厂房:厂房的主体位于地上,有可开启外窗的厂房。
2 坝内厂房:厂房的主体位于地上,但无可开启外窗的厂房。
3 非地面厂房:位于地下或坝内且无外窗的厂房。
2.0.2 审查水电工程各建(构)筑物的火灾危险性类别,建(构)筑物的耐火等级。其中:
1 地面厂房中油浸式变压器室、油浸式电抗器室、油浸式消弧线圈室、绝缘油油罐室、透平油油罐室及油处理室、柴油发电机室及其储油间耐火等级应为一级,其他建筑的耐火等级均不应低于二级。厂房外地面绝缘油、透平油油罐室的耐火等级不应低于二级。
2 非地面厂房及封闭厂房耐火等级应为一级。
2.0.3 审查水电工程内部装修防火设计是否符合《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定。
