甘肃省建设工程消防设计技术审查要点(水利、水电、电力工程)(甘建消〔2020〕383号)
第一章 一般规定
1.0.1 本要点适用于新建、扩建、改建的大、中型水电站和抽水蓄能电站工程的施工图阶段消防设计文件技术审查,前期各设计阶段的消防设计按各阶段相应的编制规程执行。除险加固项目可参照执行。
1.0.2 消防安全性审查是设计审查的重要组成部分,是实现建筑安全性和功能性的重要保证,审查机构应依据本要点进行审查。
1.0.3 水电工程消防设计的技术审查应符合《水电工程设计防火规范》GB 50872-2014 和其他国家现行有关标准的规定。
1.0.2 消防安全性审查是设计审查的重要组成部分,是实现建筑安全性和功能性的重要保证,审查机构应依据本要点进行审查。
1.0.3 水电工程消防设计的技术审查应符合《水电工程设计防火规范》GB 50872-2014 和其他国家现行有关标准的规定。