广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答(穗勘设协字〔2019〕14号)
八、结构现有规范疑难点
1、关于钢筋混凝土梁保护层厚度存在以下疑问:
1.1、该保护层厚度是否指构件最外层钢筋保护层厚度。
答:根据现行《混规》第2.1.18条,钢筋的混凝土保护层厚度是指从混凝土表面到钢筋(包括纵向钢筋、箍筋和分布钢筋)公称直径外边缘之间的最小距离;对后张法预应力筋为套管或孔道外边缘到混凝土表面的距离。
1.2、耐火等级为一级时,《建规》附表一第四.1条注明梁混凝土保护层厚度为25mm;按现行《混规》第8.2.1条,一类环境时梁混凝土保护层厚度为20mm;两者存在偏差。耐火等级为一级的无钢丝网粉刷层之钢筋混凝土梁,保护层厚度是否应按防火规范取用。
答:对于钢筋混凝土构件防火保护层厚度以《建规》要求为准。
2、关于钢结构防火做法存在以下疑问:
2.1、《建规》附表一第三.4.6条,采用薄涂型钢结构防火涂料时,表中钢柱耐火极限最大值为1.5h。是否可以理解为钢构件采用薄涂型防火涂料防护时,最高耐火极限为1.5h?
答:不能这样理解。目前,国内大多数厂家生产的薄涂型钢结构防火涂料的耐火极限检测结果表明:其耐火极限能达到1.5h以上,因此,应根据具体涂料的种类不同而定(详见本章节第3.3条)。
2.2、《建规》附表一第四.3条,钢梁采用防火涂料防护时,表中仅给出LG、LY两种防火隔热涂料保护层厚度要求。如设计时仅注明采用符合耐火极限要求的薄涂型(或厚涂型)防火涂料,是否可以满足要求?
答:可以采用,同时应由材料供应商提供政府相关检测部门出具的材料耐火极限检测报告,防火涂料厚度应与检测报告相符。
3、补充意见:
3.1、钢结构设计防火等级要求与建筑专业设计说明一致。
3.2、根据建筑防火等级要求(详《建规》表3.2.1和表5.1.2相关规定),确定主要受力构件等的耐火时间要求。
3.3、防火涂料选型,应根据本工程各主要受力构件的耐火时间要求,选择满足要求的防火涂料。防火涂料的耐火时间应以政府相关检测部门提供的检测报告为准。(建议大于2.0小时采用厚型,小于等于2.0小时采用薄型)
3.4、当存在有效的其他防火保护措施及通过耐火设计可以降低主要受力构件的耐火时限要求时,应提供相应的设计说明及计算书。
- 上一节:3、其他规范方面问题解答
- 下一节:没有了
