广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答(穗勘设协字〔2019〕14号)
3、其他规范方面问题解答
3.1、冷库为丙类仓库,占地面积大于1000㎡时,是否要求设计排烟系统?
答:按照《冷库设计规范》GB50072-2010管理组于2016年12月6日发布的《冷库排烟设计解释》,冻结间和冷藏间内不宜设置排烟设施。
答:按照《冷库设计规范》GB50072-2010管理组于2016年12月6日发布的《冷库排烟设计解释》,冻结间和冷藏间内不宜设置排烟设施。