广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答(穗勘设协字〔2019〕14号)
3、《火灾自动报警系统设计规范》问题解答
3.1、消防水泵、防排烟风机等消防设备是否可采用软启动方式?
答:否。软启动器与变频器类似,均包含电力电子元器件,为了保证消防水泵、防排烟风机等消防设备的运行可靠性,不允许采用软启动方式。
3.2、消防稳压泵、室外消防水泵是否需要在消防控制室设置手动直接控制装置?(《火规》第4.1.4 条)
答:消防稳压泵不属于《火规》第4.1.4 条中的消防水泵,消防稳压泵可不设置。室外消防水泵应在消防控制室设置手动直接控制装置。
3.3、未设置火灾自动报警系统,但设置了消火栓的建筑,是否可不设置消火栓按钮直接启泵和火灾声光警报器?(《火规》第4.3.1 条)
答:按《火规》第4.3.1 条的条文说明,应设置消火栓按钮直接启泵,宜设置火灾声光警报器。
3.4、《火规》第6.1.4 条第1 款:设在无人值班场所的区域报警控制器,条件之一是本区域内无需要手动控制的消防联动设备,此处消防联动设备指哪些设备?
答:按《火规》第4.1.4 条规定,手动控制的消防联动设备是指消防水泵、防烟和排烟风机。
3.5、报警总线兼有联动控制功能,是否需要采用耐火线?
答:按《火规》第11.2.2 条规定,消防联动控制线应采用耐火铜芯电线电缆,故当报警总线兼有联动控制功能时,应采用耐火线。
3.6、《火规》中增加了防火门监控系统的设计要求,但并无相关规范说明哪些类型建筑需要设置该系统?
答:防火门监控系统属于消防联动控制设计的内容,设置集中报警系统或控制中心报警系统的建筑应设置防火门监控系统。
答:否。