广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答(穗勘设协字〔2019〕14号)
6、防排烟(关于建筑部分)
6.1、防排烟规范要求楼梯间需在最高位置设置固定窗或可开启窗,最高位置是否一定要设在顶板上或顶板的梁底下?能否进行量化?如外窗有效的面积设置在顶层楼梯楼板标高以上多少米以上?
答:在储烟仓的有效高度内都可以。
6.2、建筑外墙使用玻璃幕墙时,设置自然排烟设施却是很困难和无法满足要求的,建议应规定此类房间必须设置机械排烟设施。
答:不建议一刀切超规范要求。根据《建规》8.5.3、8.5.4 条,并非地上所有的房间均需设排烟;若需要排烟的房间,外墙玻璃幕墙上可设置可开启扇,来满足自然排烟的要求;若采用自然排烟确实有困难时,方考虑设置机械排烟。
6.3、根据《防排烟标准》中3.3.11 条,设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1㎡的固定窗。对于地下室楼梯间、内区楼梯间无外墙时,无法直接设置固定窗,是否可设在室内墙上,或设专用通道间接设置,请明确做法。
答:固定窗为外窗,应设置在外墙上。当楼梯间无外墙时,应设满足耐火极限不低于1.0h不燃材料烟道通至外墙。
6.4、地下室楼梯间在首层开向门厅的门可作为该楼梯间顶部的固定窗使用吗?
答:不可以,地下室楼梯间只有在首层开向直通室外的门可作为该楼梯间顶部的固定窗使用。
- 上一节:5、室内装修
- 下一节:五、给排水现有规范疑难点
