【已废止】北京建筑消防设施维修保养规程 DB11/T 1620-2019
5.16 消防电梯
5.16.1 维修
5.16.1.1 消防电梯
消防电梯应由具有相应资质的电梯服务机构按照相关技术文件和作业指导书的要求进行维修。
5.16.1.2 消防电梯迫降按钮
维修方法:
a) 紧固迫降按钮接线,更换损坏的按钮;
b) 维修或更换迫降控制装置。
5.16.2 保养
5.16.2.1 消防电梯迫降按钮
检查要求:每季度检查消防电梯迫降按钮。
保养方法:
a) 修复或更换损坏的按钮保护罩;
b) 用专用清洁工具或软布及适当的清洁剂清洁保护罩;
c) 每年用压缩空气、毛刷等清除保护罩内部尘土。
5.16.2.2 专用消防对讲电话
检查要求:每季度检查专用消防对讲电话。
保养方法:
a) 修复或更换损坏的电话;
b) 每季度用专用清洁工具或软布及适当的清洁剂清洁电话表面。
5.16.2.3 井底排水装置
检查要求:每年检查排水井、消防电梯前室挡水设施、排水泵。
保养方法:
a) 清除排水井内杂物,保证排水井容量;
b) 修复损坏的挡水设施;
c) 修复或更换有故障的排水泵;
d) 按照产品使用说明保养排水泵。
5.16.2.4 消防电梯
消防电梯应由具有相应资质的电梯服务机构按照相关技术文件和作业指导书的要求定期保养。
5.16.3 报废
消防电梯迫降按钮、专用消防对讲电话,损坏严重且无法维修时,应按报废处理。
