文物建筑消防设施设置规范 DB11/791-2011
10.2 灭火器的配置
10.2.1 A类火灾场所灭火器的最大保护距离应符合表5的要求。

10.2.2 单独计算单元内配置的灭火器不应少于2具,计算单位保护面积不应小于150m,保护面积每超过100㎡,应增设1具。
10.2.3 每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
10.2.4 单体式文物建筑应配备灭火器。
10.2.5 每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不应小于最小灭火级别和数量的计算值。A类火灾配置场所灭火器的配置基准应符合表6的要求。

10.2.6 除符合本标准规定外,灭火器设置还应符合GB 50140的相关要求。