文物建筑消防设施设置规范 DB11/791-2011
9.1 消防电源
9.1.1 消防电源及其配电设备应有可靠的接地,应设置总等电位连接。
9.1.2 消防设备电源配电箱应安装电源电涌保护器。电涌保护器的选择应符合GB 50057、DB 11/741的相关要求。