文物建筑消防设施设置规范 DB11/791-2011
7.1 自动灭火系统
7.1.1 文物建筑使用功能要求设置灭火设施且其他灭火设施无法替代,可设置自动灭火装置。
7.1.2 文物建筑安装自动灭火系统宜采用无管网式系统。在有人值守的情况下,启动装置应为手动控制。