文物建筑消防设施设置规范 DB11/791-2011
5.6 塑料护套线的敷设
5.6.1 塑料护套线不应直接敷设在抹灰层、吊顶、护墙板内。室外阳光直射的场所,不应明配塑料护套线。
5.6.2 塑料护套线与接地导体或不发热管道紧贴交叉处,应加套绝缘保护管。
5.6.3 敷设在易受机械损伤场所的塑料护套线应增设钢管保护。
5.6.4 塑料护套线的弯曲半径不应小于其外径的3倍,弯曲处护套和线芯绝缘层应完整无缺损。
5.6.5 护套塑料线进入接线盒(箱)或与设备、器具连接时,护套层应引入接线盒(箱)内或设备、器具内。