文物建筑消防设施设置规范 DB11/791-2011
5.5 电缆沿梁、屋檐、墙、柱的敷设
5.5.1 电缆应置于建筑构件上表皮隐蔽敷设。
5.5.2 6m㎡以下的阻燃型电缆可明敷,用卡子固定,固定距离平线不应大于0.5m,分支支线不应大于0.3m。
5.5.3 电缆金属外皮不应做中性线,应与保护线可靠连接。