建筑火灾荷载调查与统计分析方法 XF/T1427-2017
5.2 抽样方法
5.2.1 概率抽样方法
5.2.1.1 简单随机抽样
总体中的每个抽样单元被抽出的概率相等,从总体中无放回地抽取抽样单元构成样本。对于总体容量较小,结构和功能差异程度较小的建筑物或单元宜采用简单随机抽样方法。
5.2.1.1 简单随机抽样
总体中的每个抽样单元被抽出的概率相等,从总体中无放回地抽取抽样单元构成样本。对于总体容量较小,结构和功能差异程度较小的建筑物或单元宜采用简单随机抽样方法。
5.2.1.2 系统抽样
将总体中的N个抽样单元按一定顺序排列,从前k个中随机抽出一个抽样单元作为第一个入样单位,然后每间隔k抽出其他样本单元,得到容量为n的样本,其中k是最接近N/n的整数。对于总体容量较大,结构和功能差异程度较小的建筑物或单元宜采用系统抽样。
将总体中的N个抽样单元按一定顺序排列,从前k个中随机抽出一个抽样单元作为第一个入样单位,然后每间隔k抽出其他样本单元,得到容量为n的样本,其中k是最接近N/n的整数。对于总体容量较大,结构和功能差异程度较小的建筑物或单元宜采用系统抽样。
5.2.1.3 分层简单随机抽样
将总体单元按其属性特征分成若干层(类型),然后在层(类型)中随机抽取样本单元。当总体单元间按其差异情况能分成若干明显不同类型,且层内差异比较小时宜采用分层简单随机抽样。
将总体单元按其属性特征分成若干层(类型),然后在层(类型)中随机抽取样本单元。当总体单元间按其差异情况能分成若干明显不同类型,且层内差异比较小时宜采用分层简单随机抽样。
5.2.1.4 目录抽样
对数量虽少但地位重要的抽样单元进行普查,对数量众多的其他单元可进行抽样调查。如对某城市商场进行火灾荷载调查,应对该城市客流量大、具有较大影响的商场进行普查,对其他商场可进行抽样调查。
对数量虽少但地位重要的抽样单元进行普查,对数量众多的其他单元可进行抽样调查。如对某城市商场进行火灾荷载调查,应对该城市客流量大、具有较大影响的商场进行普查,对其他商场可进行抽样调查。
5.2.2 非概率抽样方法
5.2.2.1 判断抽样
依据调查目的和对调查对象的了解,基于常识或专业判断,合理选取样本。当调查人员对火灾荷载调查工作十分熟悉,对总体有关特征深入了解,且总体边界无法确定或人力、物力有限时宜采用判断抽样。
5.2.2.1 判断抽样
依据调查目的和对调查对象的了解,基于常识或专业判断,合理选取样本。当调查人员对火灾荷载调查工作十分熟悉,对总体有关特征深入了解,且总体边界无法确定或人力、物力有限时宜采用判断抽样。
5.2.2.2 方便抽样
依据方便原则抽取样本,可最大限度降低调查成本。初期评估或探索性研究宜采用方便抽样。
依据方便原则抽取样本,可最大限度降低调查成本。初期评估或探索性研究宜采用方便抽样。
5.2.2.3 配额抽样
将总体中的抽样单元按一定标准划分为若干层,将样本容量的数额分配到各层,然后选用方便抽样或判断抽样从各层中抽取对应配额数的抽样单元构成样本。
将总体中的抽样单元按一定标准划分为若干层,将样本容量的数额分配到各层,然后选用方便抽样或判断抽样从各层中抽取对应配额数的抽样单元构成样本。