11.8 膜结构安装
Ⅰ 主控项目
11.8.1 连接固定膜单元的耳板、T形件、天沟等的螺孔、销孔空间位置允许偏差应为10mm,相邻两个孔间距允许偏差应为±5mm。检查数量:按同类连接件数抽查10%,且不应少于3处。
检查方法:用钢尺、水准仪、经纬仪或全站仪等检验。
11.8.2 膜结构安装应按照经审核的膜单元总装图和分装图进行安装。
检查数量:全数检查。
检查方法:检查膜结构安装方案,用钢尺检验。
11.8.3 膜结构预张力施加应以施力点位移和外形尺寸达到设计要求为控制标准,位移和外形尺寸允许偏差应为±10%。
检查数量:全数检查。
检查方法:用钢尺检验。
Ⅱ 一般项目
11.8.4 膜结构安装完毕后,其外形和建筑观感应满足设计要求;膜面应平整美观,无存水、漏水、渗水现象。检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。