钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020
11.1 一般规定
11.1.1 钢管网架、网壳、索膜类空间结构,以及以钢管(圆管或方矩管)为主要受力杆件(或物件)的结构安装工程,应按本章进行质量验收。
11.1.2 钢网架、网壳结构及钢管桁架结构的安装工程可按变形缝、空间刚性单元等划分成一个或若干个检验批,或者按照楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。
11.1.3 预应力索杆和膜结构制作安装工程的检验批,可结合与其相配套的钢结构制作、安装分项工程检验批划分为一个或若干个检验批。
11.1.4 预应力索杆安装应有专项施工方案和相应的监测措施,并应经设计和监理认可。
11.1.5 空间结构的安装检验应在原材料及成品进场验收、构件制作、焊接连接和紧固件连接等分项工程验收合格的基础上进行验收。
- 上一节:11 空间结构安装工程
- 下一节:11.2 支座和地脚螺栓(锚栓)安装