钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020
检查数量:按进场构件数抽查10%,且不应少于3件。
检验方法:用拉线、钢尺现场实测或观察。
10.6.2 钢板剪力墙对口错边、平面外挠曲应符合表10.6.2的规定。
检查数量:按构件数抽查10%,且不应少于3件。
检验方法:用钢尺现场实测或观察。
10.6.3 消能减震钢板剪力墙的性能指标应满足设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查检测报告。
检查数量:按构件数抽查10%,且不应少于3件。
检验方法:观察检查。
10.6 钢板剪力墙安装
Ⅰ 主控项目
10.6.1 钢板剪力墙的几何尺寸应满足设计要求并符合本标准的规定。运输、堆放和吊装等造成构件变形和涂层脱落,应进行校正和修补。检查数量:按进场构件数抽查10%,且不应少于3件。
检验方法:用拉线、钢尺现场实测或观察。
10.6.2 钢板剪力墙对口错边、平面外挠曲应符合表10.6.2的规定。
检查数量:按构件数抽查10%,且不应少于3件。
检验方法:用钢尺现场实测或观察。
表10.6.2 钢板剪力墙安装允许偏差(mm)

检查数量:全数检查。
检验方法:检查检测报告。
Ⅱ 一般项目
10.6.4 安装后的钢板剪力墙表面应干净,不得有明显的疤痕、泥沙和污垢等。检查数量:按构件数抽查10%,且不应少于3件。
检验方法:观察检查。
条文说明
Ⅰ 主控项目
10.6.2 钢板剪力墙作为抗侧力体系的一种,广泛应用于超高层钢结构中,表10.6.2中第二项偏差值是考虑不能超过混凝土保护层而定。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:10.5 连接节点安装
- 下一节:10.7 支撑、檩条、墙架、次结构安装